Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Fogoso від 22 Травень 2008, 10:50:44

Назва: Заземление склада
Відправлено: Fogoso від 22 Травень 2008, 10:50:44
Нужно ли прокладывать полосу заземления по внутренней стене помещения склада? либо достачно установить шины заземления рядом со щитами и шину заземления соеденить кабелем с шиной заземления в щитовой?
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: Сугор від 22 Травень 2008, 20:56:15
По моему не нужно, если в складе не будет стоять оборудование которое необходимо заземлять
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: Шукач щастя від 13 Червень 2008, 19:57:16
Возможно вскладе будут транспортные механизмы (тали например), для которых потребуется заземление. Это нужно уточнить  :)
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: G@S від 09 Липень 2008, 08:02:48
Если длина превышает 100м. необходим внутренний контур 25х4мм.
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: andery від 09 Липень 2008, 08:49:32
Цитата: G@S
Если длина превышает 100м. необходим внутренний контур 25х4мм.
а где это написано?
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: трансформатор від 09 Липень 2008, 10:01:35
Насколько я правильно читал новое ПУЭ 2006, сейчас все делается 5ти проводной сетью и никаких 25х4 не используют.
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: Electrician від 09 Липень 2008, 10:20:09
Цитата: трансформатор
25х4
это сечение стальной полосы
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: трансформатор від 09 Липень 2008, 10:30:31
Я понимаю что это сечение стальной полосы.
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: andery від 09 Липень 2008, 13:26:14
Про 100м нашел в РД по молнеезащите, п.1.2
.....
Внутри зданий большой площади  (шириной более 100м) необходимо выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов.

Что сей пункт значит? И как его исполнять?
Это что у всех гипермаркетов внутри полоса стальная?
Назва: Re: Заземление склада
Відправлено: ksusha від 05 Вересень 2008, 12:33:44
100 метров- это уже протяженное здание и разность потенциалов возникнет полюбому, соотвественно и уравнивание нужно обязательно!
плюс защиту от заноса потенциала, и еще, если ну ооочень длинное здание - прийдется перемычки кидать между метал. трубопроводами (если расстояние между ними до 10см)