Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: nocibur від 22 Вересень 2011, 16:33:57

Назва: ПЗР 10кВ
Відправлено: nocibur від 22 Вересень 2011, 16:33:57
Они вообще существуют ?
Кто производит ?
Где купить ?
Кроме этого http://neks.uaprom.net/p466061-pzr2-ustrojstva-zaschitnye.html (http://neks.uaprom.net/p466061-pzr2-ustrojstva-zaschitnye.html) ничего не нашёл. :-[
п.с. Мощность 500кВт.
Назва: Re: ПЗР 10кВ
Відправлено: nocibur від 22 Вересень 2011, 20:39:43
Сам спросил, сам отвечу :D может кому-то будет полезно.
Позвонил по вышеуказанной ссылке, спросил про ПЗР на 10кВ, в ответ услышал 2 варианта:
1. В РУВН масляный выключатель с реле, уставка срабатывания МТЗ расчитанная на 500кВт.
2. Плохо расслышал, так как отвлекли, какие-то контакторы в КТП на НН.
Склоняюсь к первому варианту.
Только вопрос: в ТУ прописана установка ПЗР в шкафу учета после прибора учета, я так понимаю: установить ячейку, в которую входит счетчик, масляник и реле?
Назва: ПЗР 10кВ и не только...
Відправлено: vslvetrov від 06 Жовтень 2011, 19:25:19
Доброго дня. Если еще актуально, то звоните 0913043074, на любую мощность. Рады помочь.
Назва: Re: ПЗР 10кВ
Відправлено: electrocontrol2 від 01 Грудень 2011, 14:55:22
В высоковольтном ПЗР нет никаких чудес.

 Мы можем его изготовить звоните: 050 913 22 66, Сергей Владимирович.
Можно собрать на вакуумном выключателе или на масляном выключателе. Единственное масляных новых нет только с хранения (их уже давно никто не делает). направляйте заявку.

 Только вакуумный выключатель ---в 2 раза  дороже масляного

Назва: Re: ПЗР 10кВ
Відправлено: shtuch1 від 14 Грудень 2011, 00:27:20
Сам спросил, сам отвечу :D может кому-то будет полезно.
Позвонил по вышеуказанной ссылке, спросил про ПЗР на 10кВ, в ответ услышал 2 варианта:
1. В РУВН масляный выключатель с реле, уставка срабатывания МТЗ расчитанная на 500кВт.
2. Плохо расслышал, так как отвлекли, какие-то контакторы в КТП на НН.
Склоняюсь к первому варианту.
Только вопрос: в ТУ прописана установка ПЗР в шкафу учета после прибора учета, я так понимаю: установить ячейку, в которую входит счетчик, масляник и реле?
Повидимуму они имели ввиду ограничение мощности віполнить со стороны низкого напряжения подстанции с помощью контактора (ПЗР). Если делать по низкой стороне проще и дешевле заказать счетчик EPQS  с релейними выходами, которые програмируются на величину мощности (подробнее в паспотрте счетчика) и подключить к ним независимый расцепитель вводного автомата.
Назва: Re: ПЗР 10кВ
Відправлено: Electro2 від 14 Грудень 2011, 08:50:18
проще и дешевле заказать счетчик EPQS  с релейними выходами, которые програмируются на величину мощности (подробнее в паспотрте счетчика) и подключить к ним независимый расцепитель вводного автомата.
Только советую незабыть поставить промежуточные реле по выходу от сухих контактов счетчика чтобы не убить сам счетчик, ведь в нем вероятнее всего физически стоит не реле а оптопара.
Назва: Re: ПЗР 10кВ
Відправлено: shtuch1 від 14 Грудень 2011, 11:37:16
проще и дешевле заказать счетчик EPQS  с релейними выходами, которые програмируются на величину мощности (подробнее в паспотрте счетчика) и подключить к ним независимый расцепитель вводного автомата.
Только советую незабыть поставить промежуточные реле по выходу от сухих контактов счетчика чтобы не убить сам счетчик, ведь в нем вероятнее всего физически стоит не реле а оптопара.
Если не ошибаюсь там стоит симистор и он коммутирует ток до 4А. Аеще дещевле использовать недорогой счетчик и реле РМТ-101 которые установить в цепи трансформаторов тока.