Требуется спроектировать ТП 2х1000, 10/0,4. По ТУ необходимо установить на каждую секцию по одной линейной (с выключателем нагрузки) и трансформаторной (с вакуумным выключателем) ячейке КСО-393. Оперативный ток - переменный 220В. У меня возникли сомнения - куда устанавливать ТСН (ОЛС). Предполагаю установить в отдельную ячейку на каждую секцию шин 10 кВ.
Кто что думает по этому поводу и как понимать ПУЭ п.4.2.226. "На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током ТСН должны присоединяться на участке между выводами НН основного трансформатора и его выключателями". Насколько я знаю ОЛСы для оперативного тока устанавливаются во вводных ячейках или присоединяются к сборным шинам. Какая релейная защита нужна для ТМ 1000 кВА - МТЗ, ТО?
-
Если у тебя силовик за стеной, зачем тебе ТСН?
ТСНы ставятся в отдельностоящих РП.
-
(с вакуумным выключателем) ячейке КСО-393
а разве эти ячейки для вакуумников. На сколько я помню в эти ячейки устанавливаются РВ и ВН, я имею в виде третью серию КСО-393, а на счет ТСН он Вам не нужен Если у тебя силовик за стеной, зачем тебе ТСН? ТСНы ставятся в отдельностоящих РП.
обычно на ПС 35 кВ и выше, от сюда и требование ПУЭ п.4.2.226. "На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током ТСН должны присоединяться на участке между выводами НН основного трансформатора и его выключателями"
-
*Svetlana*, А чьей фантазией было вакуумники ставить? Что обычные ячейки с ВН-ами и предохранителями уже не проходят?
-
*Svetlana*, А чьей фантазией было вакуумники ставить? Что обычные ячейки с ВН-ами и предохранителями уже не проходят?
Я же написала - в тех. условиях забили.
И по поводу КСО-393 - в каталоге Электрограда такие есть с вакуумными выключателями.
-
в тех. условиях забили
В техумовах написано про необхідність встановлення ТВП (ТСН на русском) ?
-
*Svetlana*, А чьей фантазией было вакуумники ставить? Что обычные ячейки с ВН-ами и предохранителями уже не проходят?
Я же написала - в тех. условиях забили.
И по поводу КСО-393 - в каталоге Электрограда такие есть с вакуумными выключателями.
Да есть конечно ячейки с вакуумниками, просто зачем???
А что это за обл интересно или это доблестное Киевнегро так шалить изволит?
Я бы шел в обл и общался на эту тему - вакуумник в ТП 2х1000 - перебор - тупо желание обла поиметь заказчика на ровном месте. Все равно ,как показывает практика через какое-то время те вакуумники свинтят и поставят на их место ПКТ. И никто даже не заметит.