Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Diez від 20 Вересень 2011, 14:38:46

Назва: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Diez від 20 Вересень 2011, 14:38:46
Уважаемые участники форума, подскажите совет в спорном вопросе, по подбору номинала контактора.
два "специалиста"имеют два утверждения по подбору номинала контактора:
"Специалист"№1 - утверждает, что номинал контактора необходимо принимать равным номиналу вводного автоматического выключателя для которого выполнен расчет по тока К.З. и тд (Іном=63А) , после которого этот контактор будет устанавливается.
"Специалист"№2- утверждает, что номинал контактора необходимо принимать с 35% запасом от номинала автомата (ссылается на богатый опыт и практику).
Если есть методика расчета номинального тока контактора, отличная от методики расчета автоматического выключателя -  поделитесь знаниями   
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Сугор від 20 Вересень 2011, 14:52:09
Diez, контактор выбираются по расчетному току с небольшим запасом. Номинал автомата выбирается по допустимому току кабеля. Обычно, номинал контактора немного выше номинала автомата. Т.К.З. на выбор контактора не влияет. На выбор контактора влияет режим работы АС-1 (активная нагрузка) или АС-3 (двигателя). Обычно в каталогах производителей есть таблицы по выбору контакторов в соответствии с режимом работы.
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Diez від 20 Вересень 2011, 16:11:54
могли бы уточнить значение "...с небольшим запасом"
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Сугор від 20 Вересень 2011, 16:41:35
могли бы уточнить значение "...с небольшим запасом"
а чем управляет контактор? больше конкретики...  А вообще ближайшее большее значение в таблице, или по номиналу автомата. Если управляем двигателем то на контактор устанавливается тепловое реле для защиты двигателя. Тепловое реле выбирается по току двигателя, и в данном случае, двигатель от перегруза защищает не автомат, а тепловое реле.
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Diez від 20 Вересень 2011, 17:46:25
в данном случае этот "волшебный" контактор есть элемент системы диспетчеризации в частном 3х этажном доме. контактор предназначен для того что бы разрывать линию ввода(читай отключать потребителя), в случае если "обитатель" дома стабильно забывает оплатить потребленные киловатты. для этого дома был подобран  вводной автомат  с номиналом 63А (данные взяты из проекта по "силе"). в доме конечно есть такие электроприемники как двигатели насосов, копмрессоров, вентиляторов...но все эти двигателя имеют свои щиты управления которые  предусматривают ихнюю защиту и управление.  Так что режим работы контактора  скорее всего можно определить как - только активная нагрузка. Все остальные электроприёмники это бытовая техника, лампочки, ТЭН для сауны + щиты управления инженерными системами.       
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: *Андрей* від 20 Вересень 2011, 17:52:41
в данном случае этот "волшебный" контактор есть элемент системы диспетчеризации в частном 3х этажном доме. контактор предназначен для того что бы разрывать линию ввода(читай отключать потребителя), в случае если "обитатель" дома стабильно забывает оплатить потребленные киловатты
Классно, схемкой поделитесь?
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Сугор від 20 Вересень 2011, 18:21:31
Diez, тогда бери чуть больше номинала автомата (следующий в линейке), и не парся. Автомат явно выбран с запасом, так что с контактором ничего не случится. Правда могут быть проблемы с габаритом контактора. А вообще зачем такие сложности есть (по крайней мере раньше были) счетчики с предоплатой... деньги на счету закончились - счетчик отключился и отлючил все.
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Electrician від 21 Вересень 2011, 09:34:43
тогда бери чуть больше номинала автомата (следующий в линейке), и не парся
:thumbsup:
если бы это
контактор предназначен для того что бы разрывать линию ввода
было сказано в исходном вопросе, то последующей дискуссии и не было бы  :)
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: Diez від 21 Вересень 2011, 09:59:06
*Андрей* схемой такого технического решения поделится если по честному то стыдно. У Teletec, есть счетчики модель МТХ 3R, бытового назначения с вмонтированым отключающим реле(идеальное решение для воздействия на злосных неплатильщиков "ИМХО").Реле управляется контроллером, который  принимает  решение  об  отключении потребителя  в  зависимости  информации, занесённой  в  конфигурацию   счётчика. Такие счетчики есть и у "Энергомера". Но для данного проекта  выше указанные счетчики не подошли ценой.
Схема с контактором это вынужденное решение и к сожалению, не совсем удачное как в техническом так и ценовом плане(цена счетчика без отключ., реле + цена контактора > цены счетчика с отключ., реле :( ).
Назва: Re: Подскажите метод расчета номинала контактора
Відправлено: bondyj від 03 Квітень 2012, 03:43:16
Приєднуюсь до відповідей колег.
Детальніше можна знайти тут: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2008 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2008)