Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: ValeraT від 19 Вересень 2011, 13:48:44
-
Помогите пожалуйста, нужно подключить сварочный трансформатор Патон СТШ-250, какой нужен кабель и автомат
технические характеристики
Наименование параметра
Значение
Напряжение питающей сети, В
220,380
Номинальный сварочный ток, А
250
Напряжение холостого хода, В
65
Продолжительность нагрузки, ПН, %
20
Пределы регулирования сварочного тока, А
плавно 70-250
Номинальная потребляемая мощность, кВА
16,3
Охлаждение
естеств.
Наличие стабилизатора
есть
Габаритные размеры, мм
424х275х425
Масса, кг
49
-
ValeraT, так все-таки на какое напряжение подключается аппарат? и какой косинус?
При подключении на 3фазы (380В) - расчетный ток 11А (без учета косинуса, с учетом ПН)
При подключении на 1фазу (220В) - расчетный ток 33А (без учета косинуса, с учетом ПН)
При подключении на 2фазы (380В) - расчетный ток 19,2А (без учета косинуса, с учетом ПН)
Далее расчетный ток делишь на косинус и выбираешь автомат
-
По своему опыту знаю, что 50А автомата с кр. С достаточно. В паспорте на сварочный трансформатор указано, что сечение питающего кабеля от 10 мм2 по меди.
-
По своему опыту знаю, что 50А
Aleks62, вполне может быть. косинус сварочного трансформатора может колебаться в пределах 0,35 - 0,5. От сюда расчетный ток будет:
3фазы - 22 - 31А
1фаза - 66 - 94А
2фазы - 38,4 - 54,9А