Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Кабельні лінії => Електропостачання => Кабельні лінії з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) => Тема розпочата: p23asae від 19 Вересень 2011, 09:40:09
-
ЗАО "ЮЖКАБЕЛЬ" Силовые кабели среднего и высогоко напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена . г.Харьков
Номинальное сечение экрана выбирается исходя из длительности и величины допустимого тока короткого замыкания.
ПОЯСНІТЬ ! Як струм кз впливає на переріз екрану??? Екран повинен захищати кабель від наведення потенціалу під час номінального робочого режиму.
-
во время КЗ на землю - по экрану течет ток.
Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ"
-
В киевэнерго в последнее время принято расчет экрана выбирать по 2-х фазному к.з. в максимальном режиме. Естественно с учетом времени срабатывания защиты.