Добрый день!
Возник небольшой вопрос :)
В здании 4 ВРУ+1 ВРУ котельной+АВР.
- ВРУ-1 Ввод№1 , 2(4х120)АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№1 , 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№1,  2(4х150) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№1, 4(4х240)  АВБбШв
- АВР. ввод №1, 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ котельная,4х35 АВБбШв

- ВРУ-1 Ввод№2 , 2(4х120)АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№2 , 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№2,  2(4х150) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№2, 4(4х240)  АВБбШв
- АВР. ввод №2, 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ котельная,4х35 АВБбШв
Взаиморезервируемые кабели по ВРУ №1,2.4

Как  мне это вывести из ТП? В скольких траншеях нужно проложить это богатство? Ведь в траншее мы не можем более 6 шт. проложить. :( Сдвоенные и строенные кабели считать как отдельные кабели же? и поправочный коэффициент как применять ? к кабелям проложенным в траншее (по колличеству работающих) или для каждой линии, состоящей например из сдвоеного кабеля?спасибо :)

Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 13 Вересень 2011, 14:55:39
Анастасия, а ТП новая? Ну, необязательно ложить в траншее. Есть еще блочная канализация и колектора.
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Анастасия від 13 Вересень 2011, 15:23:51
новое тп и здание новое
ну да. я тоже так думаю. потому что реально не представляю столько кабелей в траншеях :)
может кто-то дас наводку на образец подобной блочноой канализации? :)
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 13 Вересень 2011, 15:25:58
Анастасия, посмотри типовики вот здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html)
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Roman3R від 13 Вересень 2011, 15:26:06
В вашем случае можно проложить кабели в кабельных железобетонных каналах . Посмотрите типовый проект А3-92 .
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html (http://tipovoy-proekt.ru/kl.html)
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Анастасия від 13 Вересень 2011, 15:28:45
Roman3R, Сугор, спасибо)
посмотрю.
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Вересень 2011, 17:08:28
Я бы делал трубную канализацию в виде нескольких ярусов из 2-х рядов труб: 2 ряда, слой земли, еще 2 ряда, еще слой, и так до достижения нужного количества труб.
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 13 Вересень 2011, 17:12:06
Андрюха РЗА, устройство блочной (она же трубная) канализации описано в типовых проектах, а в украине еще и ПУЭ
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Roman3R від 13 Вересень 2011, 17:59:29
Я бы делал трубную канализацию в виде нескольких ярусов из 2-х рядов труб
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 13 Вересень 2011, 21:07:30
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Анастасия від 14 Вересень 2011, 11:59:20
я пока склоняюсь к кабельным каналам с лотками по типовому проекту А3-92. Свои кабели я замечательно уложила и место для других немного оставила. Длина около 160 м. Канал приняла высотой 900 мм и шириной 1200.
На счет колодцев это действительно более проблематично. тем более для такого колличества кабелей, кабельный канал мне больше нравится. И обсливть легче.
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Анастасия від 14 Вересень 2011, 12:01:05
а вот тип кабеля наверное стоит поменять тогда. на АВВГ :)
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Вересень 2011, 12:45:07
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям
А в чем проблема сделать колодцы и дать задание строителям?
Вопрос сугубо денег. Но зато потом будет намного удобнее эксплуатировать.
Для того чтобы ответить на вопрос нужны ли колодцы, сколько и какие. нужно видеть трассу. По той длине, которая дана пока видится обустройство 2-х промежуточных колодцев (это если нет еще поворотов).
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами. Да, дорогое удовольствие, но как вариант - у нас были прецеденты применения. Но опять же нужно видеть трассу.
Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Анастасия від 14 Вересень 2011, 12:55:19
Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.
крышка не должны быть на поверхности земли. Канал заглубленный. незаглубленные каналы только на охраняемой территориии(наша такой не является)
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами.
два шинопровода будет маловата. там 4 ВРУ,не устанавливать же дополнительные шкафы. эти все предложения явно затратнее кабельного канала
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: PrepsuPatha від 14 Вересень 2011, 14:00:16
а вот тип кабеля наверное стоит поменять тогда. на АВВГ
АВВГнг - если нет участков прокладки непросредственно в земле,
АВБбШнг - в противном случае
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Вересень 2011, 15:57:39
...крышка не должны быть на поверхности земли. Канал заглубленный. незаглубленные каналы только на охраняемой территориии(наша такой не является)...
А как вы в таком случае (заглубленный канал) представляете себе его обслуживание? Если нужно заменить кабель или проложить новый - как это сделать?
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Roman3R від 14 Вересень 2011, 17:22:45
Если нужно заменить кабель или проложить новый - как это сделать
Так само як і на теплотрасах , розкопати землю і зняти в необхідних місцях покриття каналу .
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Вересень 2011, 09:08:46
Если нужно заменить кабель или проложить новый - как это сделать
Так само як і на теплотрасах , розкопати землю і зняти в необхідних місцях покриття каналу .
Если пойдет речь о новом кабеле - придется раскапывать землю по всей длине что нерационально - трубная канализация в этом плане гораздо удобнее.
Хотя я бы при такой мощности все же задумался о шинопроводах в лотке.
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Анастасия від 19 Вересень 2011, 15:33:16
Андрюха РЗА,  а у тебя нет заготовок по трубной канализации? (Указания по производству работ например). Все-таки мы выяснили, что у нас трубная канализация будет и 2 колодца. А то мы только в землю раньше кабели закапывали) заранее спасибо)
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Вересень 2011, 15:53:31
Ну у нас есть 2 варианта - применение стандартных теплокамер (те, которые с 4-мя люками) в качестве колодцев либо индивидуальные колодцы. Указаний как таковых нет, просто если колодцы индивидуальные - нужно давать задание конструкторам, и они их прорабатывают.
Еще вариант - колодцы связные ККС. Но в Киеве Десятник на них криво смотрит - у нас однажды в качестве исключения пропустил ККС-5 - но это было очень долго и сложно
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 19 Вересень 2011, 15:55:14
Анастасия,
А10-2011 «Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб ЗАО «ДКС»: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1649 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1649)
А6-92: (старый типовик) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=117 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=117)
Назва: Re: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Вересень 2011, 15:58:20
Анастасия,
А10-2011 «Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб ЗАО «ДКС»: [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1649[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1649[/url])
А6-92: (старый типовик) [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=117[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=117[/url])

ДА, как-раз вспомнил про эти типовики, но Коллега Сугор меня опередил ;)