Electrician, Здравствуйте, уважаемые коллеги! Не сочтите за труд, еще раз объяснить п. 9.20 ДБН 23:10, касаемо " ... а так же линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением сумерек и отключение на рассвете". т.е. можно ли "управлять" аварийным освещением лифтового холла и лестничных клеток высотного дома с помощью датчиков движения (требование заказчика).
-
т.е. можно ли "управлять" аварийным освещением лифтового холла и лестничных клеток высотного дома с помощью датчиков движения (требование заказчика).
Евдокия, нет. Управление сумеречным реле, датчик освещенности от реле выносится в зону, освещаемую дневным светом, но чтобы не падали солнечные лучи.
-
Евдокия, вобщем-то, датчики движения в этом пункте вроде не просматриваются. Здесь ключевое слово/слова
включение освещения и линий питания с наступлением сумерек и отключение на рассвете
а вот устройства кратковременного включения (для помещений с естественным освещением) могут ИМХО быть в виде датчиков движения. К тому же датчики движения, как правило, оснащены приборами контроля освещенности и не будут включать освещение, с наступлением светлого времени суток
-
т.е. можно ли "управлять" аварийным освещением лифтового холла и лестничных клеток высотного дома с помощью датчиков движения (требование заказчика).
Устройства кратковременного включения применяються только для управления робочим освещением, и на линиях евакуационного, который Вы назвали аварийним, не ставятся. Пункт 9.20 чётко пишет, что управление евакуационним освещением должно быть или автоматическим (от сумеречних реле . реле времени )или же дистанционным из диспетчерской -включение с наступлением сумерек, отключение на рассвете.и короме того должно иметь блокировку(отключение) автоматического режима для перехода на ручное управление но только из електропомещения здания.
-
розетка, Евдокия назвала правильно. Аварийное=безопасности+эвакуационное. Сумеречные реле ставятся на обеих группах.
-
Сумеречные реле ставятся на обеих группах
Андрей А разве я не то же самое написала? По поводу аварийного Вы тоже правы, но что-то я нигде в жилье для лифтових холов и лестниц не встречала упоминание об освещении безопасности, поэтому сразу написала про евакуационное.
-
Андрей А разве я не то же самое написала? По поводу аварийного Вы тоже правы, но что-то я нигде в жилье для лифтових холов и лестниц не встречала упоминание об освещении безопасности, поэтому сразу написала про евакуационное.
Да, ты права.
Датчики движения можно поставить в сети рабочего освещения поэтажных коридорах и лестничной клетки, как это часто делается.
-
А я так делал.
-
Бригадир. а что за реле К2? Принцип действия?
-
а что за реле К2?
Лестничное - реле времени.
-
Лестничное - реле времени.
Я вот такое использую
-
Лестничное - реле времени.
Бригадир, для меня понятие АВР и лестничное реле противоположные. Зачем делать безперебойное електроснабжение для светильников, которые включаются на несколько минут? Да и нормы требуют установку лестнчных выключателей только для рабочого освещения. Еслиб реле было импульсным -то ещё более- менее...