Всем доброго вечера
Имеется отдельно стоящая трансформаторная подстанция, состоящая из помещения РУ-10кВ(для распределительного устройства10кВ)
 двух камер трансформаторов, а также помещения электрощитовой (для щита 0,4кВ)
Длина в частоте помещения РУ-10кВ составляет 8680мм
Длина распределительного устройства 10кВ, установленного в этом помещении-6400мм
В ПУЭ читаем:
"При длине РУ до 7м допускается один выход
При длине РУ более 7м до 60м должно быть предусмотрено два выхода по его концам..."
Как понимать этот пункт-длина РУ-это длина всего помещения, или это длина непосредственно распредели-
тельного устройства?
Сколько нужно выходов из помещения РУ-10кВ в вышеуказанной ситуации?

Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2011, 21:07:47
plotpik, Обычно, РУ заполняет все помещение. Было бы проще обсуждать если бы ты выложил картинку (план). В твоем случае нужно делать два входа по торцам или один поцентру. К стати эта тема уже обсуждалась
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: plotpik від 11 Вересень 2011, 22:11:48
plotpik, Обычно, РУ заполняет все помещение. Было бы проще обсуждать если бы ты выложил картинку (план). В твоем случае нужно делать два входа по торцам или один поцентру.

У меня РУ не заполняет все помещение. Прилагаю план
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: plotpik від 11 Вересень 2011, 22:20:21
не получается вставить план
Но в общем - длина 7м - относится к помещению или к распределительному устройству?
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2011, 22:38:42
plotpik, формально, в РУ-10кВ второй выход тебе не нужен, а вот в РУ-0,4 очень длинное и там нужно делать два выхода.
Поищи все таки обсуждение этой темы, там шли очнь жаркие дебаты
 А почему у тебя РУ-10кВ, не симетричное? Получается к одной секции можно добавить 1 ячейку, а на другую аж четыре. Почему не использовать стандартные компоновки, на сколько я понял это отдельно стоящая ТП?
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: plotpik від 11 Вересень 2011, 23:13:15
У меня же из помещения РУ-0,4 два выхода
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2011, 23:19:29
У меня же из помещения РУ-0,4 два выхода
извини, не заметил.
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: plotpik від 11 Вересень 2011, 23:22:05
спасибо за ответы
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Вересень 2011, 09:26:16
Да, помнится много копий сломали по этому поводу - Я отстаивал понятие "длина РУ - длина помещения", но меня убедили что под словом РУ понимается длина щита. хотя я до сих пор не могу понять логику почему, следуя ПУЕ в например в 15-метровом помещении с 6,5 метровым щитом требуется один выход, а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - два. Благо в Киеве Десятник к этому делу подходит гибко.
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: Electrician від 12 Вересень 2011, 12:12:22
а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - два
а вот тут они ИМХО не правы - ПУЭ 4.1.32
"...Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной. ..." т.е. при П-образном размещении (я так понимаю, это РУ-10 кВ, с шинной перемычкой?) длина щита - 3,75 м
Назва: Re: Количество выходов из РУ-10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Вересень 2011, 14:33:12
а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - два
а вот тут они ИМХО не правы - ПУЭ 4.1.32
"...Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной. ..." т.е. при П-образном размещении (я так понимаю, это РУ-10 кВ, с шинной перемычкой?) длина щита - 3,75 м
Это РУ-0,4 кВ от 2-х трансов, на базе ШРНН, но не суть.
Я просто выступал за то, чтобы в качестве РУ считать не длину щита, а длину помещения, но меня формально убедили, что это не так.
Но за этот пункт - мерси