Всем доброго утра
Возник небольшой вопрос по трансформаторной подстанции-
согласно п.4.2.123 ПУЭ высота помещения подстанции должна
быть не менее высоты КРУ(КТП) плюс 0,8м до потолка и 0,3м от балок.
А какое должно быть минимальное расстояние от шинного моста до потолка?
В каких документах это нормируется?
Никто не сталкивался?
-
Шинный мост можно отнести к перемычкам .
ПУЕ . 4.2.83. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Допускается иметь меньшую высоту помещения, если обеспечены удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.
-
plotpik, я бы обратился к типовым проектам, и все размеры взял бы от туда
-
А какой типовой вы бы посоветовали?
-
plotpik, посмотри вот здесь: http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html (http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html), там много интересного и полезного, или здесь: http://dwg.ru/dnl/ (http://dwg.ru/dnl/)
-
спасибо
-
Не забудьте еще изучить табличку 4.2.3 ПУЕ - там в этом плане много всяких полезностей.