Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Комп'ютерні мережі => Тема розпочата: 7na від 01 Вересень 2011, 14:39:08
-
Кто знает: как правильно обозначать запас кабеля на схемах прокладки кабеля в телефонной канализации и опорах.
ДСТУ Б А.2.4-42.2009 на этот вопрос ответа не дал.
-
7na, можно в пояснительной записке или в общих данных просто прописать, типа... "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 — 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается"
-
7na, можно в пояснительной записке или в общих данных просто прописать, типа... "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 — 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля „змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается"
Отлично, это понятно. Единственное - телефонная канализация. Здесь от технологического запаса в колодце не обойтись. У меня как раз вопрос касательно запаса под муфту. Я конечно понимаю, что можно сделать условное обозначение проектируемой муфты с пометкой "без разрыва строительной длины", но возможно есть обозначение такого запаса без указания ПМ?
-
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается"
А куда же его девать ????
КНД 45-141-199 п.7.4.7 При прокладке в кабельной канализации запас для муфты с каждого конца должен быть не менее 8 м. И куда и как эти 10 метров прикажете уложить? ( 6 метров монтажники отрежут)
-
Видимо, NeON2K не имел в виду телефонную канализацию. А кольца действительно допускаются с граничными условиями диаметра, как мне помнится, - 20 диаметров кабеля.
-
Видимо, NeON2K не имел в виду телефонную канализацию.
Так и есть, я же написал :
можно в пояснительной записке или в общих данных просто прописать, типа...
А можно кольцами или нельзя, это уже тонкости телефонизации :) Отрывок приведенный мной для примера взят из моей пояснительной записки по электротехническому проекту, так что извиняйте ....
-
а у меня такой вопрос, но правда он относится к условному обозначению на плане, а не на схеме.
как правильно изображается прожектор на плане :)?
-
как вариант, те условные изображения прожекторов на опоре которые я видел и применял)))
-
как правильно изображается прожектор на плане
ДСТУ Б А.2.4-19:2008
-
Я делаю так:
-
Не могу найти определение условного обозначения -(http://s12.radikal.ru/i185/1110/e8/6ad1513489ad.png)
-
7na, попробую предположить, что это светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения,
но было бы проще индифицировать, если бы увидеть хотя бы фрагмент схемы с этим элементом... :)
-
7na, попробую предположить, что это светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения,
но было бы проще индифицировать, если бы увидеть хотя бы фрагмент схемы с этим элементом... :)
Не-а. Это что-то связано со связью.
(http://s017.radikal.ru/i414/1110/be/ab14c47a5803t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i414/1110/be/ab14c47a5803.png.html)
-
7na, может НУП двухпроводной двухсторонний ?
-
7na, может НУП двухпроводной двухсторонний ?
Совсем, что-то, не похоже...
-
up
-
up
пытаешься тему реанимировать ? :)
Я думаю, что если бы кто-нибудь знал, то давно бы подсказали :( А может это не ГОСТовское обозначение ?
-
Не-а. Это что-то связано со связью.
как по мне :-[, то в контексте рисунка, это типичный колодец телефонной канализации
-
как по мне :-[, то в контексте рисунка, это типичный колодец телефонной канализации
Думаю, что в правильную сторону мысли. Просто колодец прямо на дому... это несколько сбивает с толку. Причем на всех чертежах расположение непосредственно на зданиях.
-
А как по мне это оптическая муфта! А кабель подвешен по стойкам (радиостойкам)!
-
Ура! ДСТУ БА 2.4-42:2009 в "додатке д" похожее обозначение использует для распределительного коммутационного пункта дома. Странно, что в перечне условных обозначений этого нет. Всем спасибо.