Объясните пожалуйста незнающему:
Какое соединение предпочтительней Д/У У/У трансформаторов 6(10)/0,4 ?
Что лучше закладывать в проекте и от чего это зависит ?
-
от чего это зависит
СН 357-77 . 2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
-
Объясните пожалуйста незнающему:
Какое соединение предпочтительней Д/У У/У трансформаторов 6(10)/0,4 ?
Что лучше закладывать в проекте и от чего это зависит ?
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания. Исходя из этого, например, в ДБН В.2.5-27-2006, есть примечания:
Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг"
Зависимость схемы от мощности тр-ра оговорена в
СН 357-77 . 2.5
-
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания.
это я в справочниках заметил что при У/У сопротивление больше чем при Д/У в 3 раза.
А в чем тогда заключается эффективность ? Ведь в таком случае(Д/У) ток КЗ будет больше чем при У/У ?
-
в чем тогда заключается эффективность
При більших струмах однофазних КЗ збільшується надійність спрацювання захисту .
-
в таком случае(Д/У) ток КЗ будет больше чем при У/У
При выборе коммутационных аппаратов и кабельной продукции должны соблюдаться требования гл. 1.7 ПУЭ ко времени отключения токов короткого замыкания в конце защищаемого участка (см. п.1.7.82 гл. 1.7 ПУЕ-11). До выхода последней редакции ПУЭ при токах выключателей свыше 32 А время отключения не должно было превышать 5 с., в новой редакции ПУЭ, кроме того, появился еще ряд дополнительных условий.
В любом случае чем меньше сопротивление цепи, тем больше ток КЗ, а соответственно меньше время срабатывания защиты.
При більших струмах однофазних КЗ збільшується надійність спрацювання захисту
Насчет надежности я бы утверждать не стал
-
Мене також це питання цікавить які критерії вибору трансформаторів для потужності 400 та більше кВА де потрібно брати зірка/зірка а де потрібно трикутник/зірка?
-
il85,
соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания. Исходя из этого, например, в ДБН В.2.5-27-2006, есть примечания:
Цитата: Примечание 1 к п. 2.4.1.13
Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг"
-
Я знайшов відповідь на своє запитання різниця різниця в пропускній здатності 0-вої жили трансформатора
У/У-0 для нульової жили 0,25 фазного струму
Д/У-0 для нульової жили 0,75 фазного струму
-
Сухие трансформаторы (http://www.irr-energo.ru) поумолчанию делают со схемой Dyn-11. Такие трансформаторы используют во всем мире, у них потери меньше в сравнении с Yy0