Объясните пожалуйста как осуществляется термозащита сухого трансформатора 630 кВа (транс без вентиляторов).
-
Ну у меня есть схема с вентиляторами - там фишка какая - стоит датчик температуры - при превыешнии температуры - идет сигнал диспетчеру и включаются вентиляторы, если температура при работающих вентиляторах все равно повышается - то подается повторный сигнал и идет параллельно сигнал на отключение. Если же вентиляторов нет, то возможно просто подается сигнал диспетчеру, а через какое-то время отключение
Как-то так
-
А как это отключение по низкой стороне происходит? Подается сигнал на независимый расцепитель вводного автомата?
-
совершенно верно. И все это безобразие управляется контроллером, но он обычно идет вместе с системой обдува. По крайней мере так в Sea и в Сименсах. Поэтому что происходит когда обдува нет - я могу только предполагать с той или иной долей вероятности.
-
А можно схему с вентиляторами посмотреть? У меня вентиляторы будут вытяжные в помещении
-
Можно. только это система обдува которая идет на трансе.
-
А вот схема для Trihal (Шнейдер).
-
А вы всегда применяете вентиляторы для обдува трансов? У меня они в нормальном режиме загружены на 50%
-
Нет, вентиляторы обдува нужны только для возможности работы с перегрузом 1,4.
Без вентиляторов трансформатор держит перегруз 1,2 в течении 2-х часов.
Графики допустимых временных перегрузок для трансов без вентиляторов приведены в приложении.
А вот блок термозащиты трансформатора (который выдает предупредительные сигналы и сигнал на отключение) ставится всегда.
-
А вот блок термозащиты трансформатора (который выдает предупредительные сигналы и сигнал на отключение) ставится всегда.
Совершенно справедливо. И это не зависит от производителя транса. Грамотный и честный поставщик оборудования на этом никогда не будет экономить. :thumbsup:
Заодно поделюсь графиками для Сименсовских Геафолов
-
Без вентиляторов, термоконтроллер Т154 или как его называют Tesar - TSX1 выдает сигнал. Этот сигнал можно подать на блок релейной защиты в ячейке отходящей к трансформатору. При достижении заданной температуры в Т154 сигнал попадет в блок релейной защиты, та в свою очередь подаст сигнал на отключение силового выключателя, стоящего перед сухим трансформатором. Схему подключения T154 можете скачать здесь Сухие трансформаторы (http://www.irr-energo.ru)
-
При достижении заданной температуры в Т154 сигнал попадет в блок релейной защиты
Например для трансформаторов SEA производитель в инструкции по эксплуатации прописывает четкие температуры уставок Т154
инструкция по ссылке
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=761 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=761)
стр. 7
Класс F (100 °C)
Сигнализация: 145 °C
Отключение: 155 °C
Включение вентиляторов : 140-120 °C