Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Andrey S від 25 Серпень 2011, 15:42:16
-
Здравствуйте, господа проектировщики!
Помогите решить вопрос, какой тип кабеля выбрать для проклядке по кабельной эстакаде?
Можно ли прокладывать ВБбШв ну или в крайнем случае ВВГ? Почему именно этот кабель хочу применить, просто у меня трасса, (50%) проходит по каб. эстакаде, а потом уходит в землю (50%). вот и решил применить один тип кабеля.
-
И тот, и тот можно проложить как по эстакаде,так и в земле. Бери тот ,что дешевле!
-
Можно ли прокладывать ВБбШв ну или в крайнем случае ВВГ?
ВБбШв - бронированный кабель, и если прокладка предусматривается полностью по эстакаде (без участков в земле), то его применение не целесообразно;
ВВГ - вариант более подходящий для эстакады, но он применим для одиночной прокладки (по сведениям, например, "Южкабель" - этот тип кабеля не распространяет горение при одиночной прокладке).
По кабельным сооружениям, к которым относится эстакада, следует прокладывать кабели в изоляции не распространяющей горение, т.е. ВВГнг, особенно это актуально если эстакада закрытая или кабелей прокладывается большое количество.
-
...По кабельным сооружениям, к которым относится эстакада, следует прокладывать кабели в изоляции не распространяющей горение, т.е. ВВГнг, особенно это актуально если эстакада закрытая или кабелей прокладывается большое количество.
Здравствуйте уважаемый "PrepsuPatha" Интересует ссылка на нормативный документ. Предположительно будет у меня вариант с прокладкой кабелей (однофазных) на 10кВ и на 35кВ по эстакаде. Кабели предположительно с изоляцией из сшитого полиэтилена. Оболочка тоже возможно из полиэтилена или ПВХ. А полиэтилен горюч.
Заранее спасибо.
-
Интересует ссылка на нормативный документ
Требование можно найти практически во всех действующих инструктивных указаниях по пожарной безопасности.
В частности есть даже в ПУЭ-09, гл.2.3, п.2.3.39
При прокладывании КЛ в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях необходимо применять кабели, стойкие краспространению пламени
-
...В частности есть даже в ПУЭ-09, гл.2.3, п.2.3.39
Спасибо. Было бы желательно ПУЭ Россия, т.к. у нас уже также свое ПУЭ, но думаю по Вашему направлению уже найду самостоятельно.