Доброго здоров"я всім.
Для живлення ГРЩ вибрано 4 кабелі АВВГ4х185мм.кв. (по струму й по спадку напруги підходять), але після експертизи виник такий пункт:
..."відсутні проектні рішення по приєднанню наведених чотирьох кабелів до клем комутаційного апарату";
Ввідний автомат 1250А Masterpact NW. (Можливо замінити й на іншого виробника).
Може хтось щось доброго підкаже...
Дякую. beer
-
Самый простой вариант - отрезки жесткой шины с отверстиями для присоединения наконечников кабелей. Если требуется жесткость - то с одной стороны отрезки завести в выключатель, а с другой - закрепить на опорных изоляторах.
-
Можна замовити для таких автоматів полюсні розширювачі . Подивіться в каталозі Шнайдера .
-
Вот странички из Шнайдеровского каталога вам в помощь...тут не все так просто как кажется. Уверен придется еще брать консультацию у спецов по этому оборудованию=такие выключатели и аксесуары к ним заказывают по опросному листу.