Проєктування => Про все => Тема розпочата: трансформатор від 21 Травень 2008, 16:25:22

Назва: Катодная защита
Відправлено: трансформатор від 21 Травень 2008, 16:25:22
Поделитесь пожайлуста опытом по данному вопросу. Конкретнее, какую станцию катодной защиты ставить на АЗС для защиты топливных резервуаров от коррозии. Посоветуйте источник в котором достаточно подробно изложена информация по защите трубопроводов резервуаров и тд.
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Electrician від 21 Травень 2008, 17:43:42
Вот это
"7.402-5
"Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных трубопроводов от коррозии"
Выпуск 1
Монтажные схемы и узлы "
лежит здесь http://tipovoy-proekt.ru/t_razn.html
может быть чем то поможет
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: hi_tech від 06 Травень 2009, 14:27:25
Столкнулся с той же темой, вот нашел неплохую ссылку на нормативные документы и серии, касаемые электрохимзащиты трубопроводов от коррозии.
http://gaznorm.ru/yelektroximzashhita/
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: kurdagan від 19 Травень 2009, 14:14:52
Ага, только все это для РФ, а для Украины?
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: 3oloS від 19 Травень 2009, 14:26:09
ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії.
ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Sergey U. від 07 Червень 2009, 11:50:32
Добавил
Цитата: ZoloS9479
ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії.
ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії
- http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=544
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Sergey U. від 16 Червень 2009, 19:07:55
Ув. Трансформатор, а как у вас решился вопрос с катодной защитой на АЗС?
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Yurik від 14 Травень 2010, 10:28:38
Не хотел создавать новую тему, поэтому решил спросить тут.
Подскажите, делают проект КЛ-0,4кВ (кабель алюминий, бронированный). На одном из участков стоит катодная защита газопровода. Есть ли какие-нибудь требования по расстоянию от станции катодной защиты до КЛ-0,4кВ или учитывать только требования по расстоянию до газопровода? Монтажники переживают за блуждающие токи и спрашивают, может как-то дополнительно защитить кабель.
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Андрійка від 14 Травень 2010, 10:47:21
Цитата: Yurik
Монтажники переживают за блуждающие токи и спрашивают, может как-то дополнительно защитить кабель.
А что, рядом железная дорога (или трамвай)? Хотя, это же Севастополь...море :)
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Yurik від 14 Травень 2010, 10:55:35
Андрійка, вроде нет. Но хотят узнать на какое минимальное расстояние можно сближаться со станцией катодной защиты (электродов). Если можно укажите, где можно прочитать про прокладку кабелей рядом с такими станциями. А то знакомый он говорит, что расстояние должно быть около 25м, но норматив не помнит.
Цитата: Андрійка
Хотя, это же Севастополь...море
не это Донецк.
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Андрійка від 14 Травень 2010, 11:23:41
Ну разве что это http://eom.com.ua/index.php/topic,4592.0.html, (http://eom.com.ua/index.php/topic,4592.0.html,) табл.1, есть кабели предназначенные для прокладки в земле с высокой коррозийной активностью. По поводу АВбБШв-1кВ меня лично еще интересует (можно ли прокладывать в таких грунтах)...
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: трансформатор від 14 Травень 2010, 11:37:50
Цитата: Андрійка
с высокой коррозийной активностью
Лучше прокладывать кабель в свинцовой оболочке.
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: hi_tech від 02 Листопад 2010, 09:33:19
Вопрос.
Электроснабжение станции катодной защиты. Станция расположена на наружной стене здания главного газораспределительного пункта.
ТУ предлагают питание от ВЛ изолированным проводом.
Меня смущает тот факт, что ДБН "Газоснабжение" регламентирует расстояние от ВЛ до ГРП минимум 1.5 высоты опоры. Таким образом, ближе этого расстояния ВЛ не должна проходить.

Питание от ВЛ бронированным кабелем в земле или ВЛИ?
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: Sergey U. від 02 Листопад 2010, 20:52:30
ТУ предлагают питание от ВЛ изолированным проводом.
Обычно они рекомендуют, а инженер выбираеттип ВЛ или КЛ, т.е. в вашем случае только кабель
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: розетка від 02 Листопад 2010, 22:17:59
Меня смущает тот факт, что ДБН "Газоснабжение" регламентирует расстояние от ВЛ до ГРП минимум 1.5 высоты опоры. Таким образом, ближе этого расстояния ВЛ не должна проходить.
ИМХО скорее всего регламентируется расстояние от опор транзитной ВЛ, а не от проводов ответвления питания. Пролёт ответвления для ввода изолированним проводом без дополнительних опор-до 20м кажется(уточните по ПУЭ). Т.что если опора от которой можно запитать КС находится на этом расстоянии, то ТУ виполнимо. Другой вопрос, находится ли КС во взрывоопасной зоне? тогда уже нужен медный кабель
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: hi_tech від 03 Листопад 2010, 10:02:58
В общем переспав с этой мыслью, пришел к решению не делать воздушный ввод.
На последней опоре ВЛ-10кВ (совместная подвеска) переход в кабельную линию с установкой разрядников и уже в земле к станции.
Согласно РД здание ГРП подлежит II категории молниезащиты, а защита от заноса высокого потенциала по ВЛ должна предусматриваться как для I категории, т.е. должна быть кабельная вставка длиной не менее 50 м. Сейчас РД отменили, про пункт забыли...
И хотя объект (СКЗ) находится на наружной стене ГРП и зона не взрывоопасная, перестрахуюсь. Единственное, что принял кабель с алюминиевыми жилами в броне, типа сэкономил.
Назва: Re: Катодная защита
Відправлено: розетка від 05 Листопад 2010, 22:46:38
Единственное, что принял кабель с алюминиевыми жилами в броне, типа сэкономил.
Так если зона не взрывоопасная, нормальное решение. Да и проблем меньше, не надо думать как медь с алюминием на опоре соединить.Только не поняла насчёт заноса потенциалов-ведь внутрь ГРП ваше ответвление не заходит?, да и само ответвление, если бы оно было, ведь изолированными проводами выполняется? и заземление корпуса КС-первое дело при защите от заноса. hi_tech. только не думайте, что я сомневаюсь в правильности Вашего решения. Ситуация интересная. Хочу выяснить для себя все возможные варианты. Да и Вам как-то надо аргументировать отказ от рекомендаций ТУ. Ведь вариант с кабелем подороже будет.