Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 23 Серпень 2011, 11:02:50
-
Привет комрады!
Подскажите где кроме "Инструкции по проектированию сетей города Киева" есть нормы касающиеся загрузки масляных трансов. Вот что говорит "Инструкция..":
5.2.12. Вибір потужності трансформаторів 10/0,4 кВ за прогнозованими розрахунковими навантаженнями слід виконувати з урахуванням допустимих систематичних (для незарезервованих трансформаторів) та післяаварійних (для зарезервованих трансформаторів) перенавантажень.
Масляні трансформатори 10/0,4 кВ потужністю до 6З0 кВА з осінньо-зимовим максимумом і заповненням розрахункового добового графіка навантаження до 0,55 (змішаний склад споживачів — житлові та громадські будинки, виробничі об'єкти, що працюють в одну чи півтори зміни) допускають такі перенавантаження:
5.2.12.1. Аварійне для зарезервованих трансформаторів — на 1,5-1,6 номінальної потужності;
5.2.12.2. Систематичне для незарезервованих трансформаторів — на 1,4 номінальної потужності.
Для інших умов — навантаження з літнім максимумом та більшим заповненням добового графіка, трансформатори потужністю 1000 кВА і більше, сухі трансформатори — допустимі систематичні та післяаварійні перевантаження слід уточнювати за діючими методиками та заводськими даними.
ДБН 23-й рыл - ничего. В ПУЕ тоже не нашел - может плохо искал?
Просто объект в Киевской области, и ссылаться на Киевскую инструкцию - не феншуй ;)
-
ПТЕЕС п. 6.4.21, СН 174-75 п. 7.20
-
Мерси. Ну СН и "Инструкция" не подходят по зоне действия, а вот ПТЕЕС - почти то. Там только говорится про кратковременный перегруз, а мне нужен длительный - на время замены транса.
-
Подскажите где кроме "Инструкции по проектированию сетей города Киева" есть нормы касающиеся загрузки масляных трансов.
ГОСТ 14209-97_Загрузка силовых масляных
мне нужен длительный - на время замены транса.
п.3.4-3.5
P.S. По ПУЭ допускается перегрузка трансформатора на 40% номинальной мощности по 6 часов в день в течение 5 дней.
-
ГОСТ штука интересная.
Но, блин, я как его открыл, как посмотрел на те графики и таблицы, так сразу вспомнил институт (КПИ), кафедру ТОЕ (незабвенного Голубцова В.Н.) и мне как-то взгрустнулось :'(
-
По ПУЭ допускается
де в ПУЕ? щось я сумніваюсь....
-
ГОСТ штука интересная.
Но, блин, я как его открыл, как посмотрел на те графики и таблицы, так сразу вспомнил институт (КПИ), кафедру ТОЕ (незабвенного Голубцова В.Н.) и мне как-то взгрустнулось
Для тех кому это все грустно - есть специальное приложение Н в ГОСТ 14209-97 (ДСТУ 3463-96) ;)