Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Саша85 від 01 Серпень 2011, 20:19:35
-
п.4.2.154 ПУЕ (укр.) "Для обслуговування ЩТП потрібно обладнувати площадку обслуговування на висоті не менше ніж 3 м з поручнями. Для підіймання на площадку необхідно застосовувати сходи з пристроєм, яким забороняють підіймання по них за увімкнутого комутаційного апарата. Для ЩТП, розміщених на одностоякових опорах, облаштування площадок та сходів дозвллено не виконувати."
Питання: хтось зустрічався з проектуванням ЩТП 10/0,4 де конструкцією передбачалося блокування встановлення сходів при увімкненому комутаційному апараті, або ж можливо зустрічалися з конструкцією ЩТП де виробником було передбачено такі вимоги.
На просторах нашої "необъятной Родины" в тому числі й РФ та республіки Білорусь можливо хтось і мав справу з таким варіантом ЩТП (10/0,4) ???
Нижченаведено варіант ЩТП 10/0,4 63 кВА (зовнішній вигляд, деталізацію металоконструкція на даному етапі не наведено).
-
Саша85, коллеги с других стран СНГ не поймут
-
оллеги с других стран СНГ не поймут
Мова іде про українські норми п.4.2.154 ПУЕ (укр.)
а не норми міфічного "СНГ" .
-
Roman3R,
На просторах нашої "необъятной Родины" в тому числі й РФ та республіки Білорусь можливо хтось і мав справу з таким варіантом ЩТП (10/0,4)
Мова іде про українські норми
И врядли они отличаются в этом вопросе
-
коллеги с других стран СНГ не поймут
чому ви такої низької думки про їх інтелектуальні здібності? :)
-
чому ви такої низької думки про їх інтелектуальні здібності?
O.S., тому що не всі будуть використовувати онлайн перекладач аби тільки зрозуміти запитання, вибачаюсь за оффтоп :)
-
Российское ПУЭ
4.2.127. Трансформатор должен быть установлен на высоте не менее 4,5 м, считая от земли до токоведущих частей. Для обслуживания подстанций на высоте не менее 3 м должна быть устроена площадка с перилами. Для подъема на площадку рекомендуется применять лестницы с устройством, сблокированным с разъединителем и запрещающим подъем по лестнице при включенном разъединителе.
-
або ж можливо зустрічалися з конструкцією ЩТП де виробником було передбачено такі вимоги
глазами видел на МТП эдак 60 годов прошлого века. По сути конструкции: одна стойка лестницы крепится к стойке МТП, вторая, грубо говоря, "весит в воздухе" к верхнему концу которой присоединена тяга которая сблокирована с тягой разъеденителя, ступени к обеим стойкам лестницы присоединены шарнирно. При включенном разъединителе одна "свободно висящая" стойка поднята вверх по отношении ко второй (лестница сложена). :)
-
Может чем поможет http://forca.com.ua/info/oborudovanie/machtovye-transformatornye-podstancii-6-110/04-kv.html (http://forca.com.ua/info/oborudovanie/machtovye-transformatornye-podstancii-6-110/04-kv.html)
о замках http://leg.co.ua/info/razediniteli/elektromagnitnaya-blokirovka-zb-1m.html (http://leg.co.ua/info/razediniteli/elektromagnitnaya-blokirovka-zb-1m.html)