Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: p23asae від 29 Липень 2011, 14:08:29

Назва: датчик тиску для газопроводів
Відправлено: p23asae від 29 Липень 2011, 14:08:29
ЗАДАЧА. Потрібно контролювати чи є витік газу чи не має в газопроводі. Для цього до газопроводу підєднується датчик тиску(якщо витоку не має - тиск стабільний, якщо є  витік - тиск падає. )
ПИТАННЯ. Де і яку кількість встановлювати датчиків. ::) ::) ::)
Назва: Re: датчик тиску для газопроводів
Відправлено: Виктор від 30 Липень 2011, 00:33:56
ЗАДАЧА. Потрібно контролювати чи є витік газу чи не має в газопроводі.
Задача интересная.
Датчик надо ставить перед потребителем. При этом надо учитывать, что давление в газопроводе меняется в зависимости от потребления газа (суточные, сезонные колебания).
Небольшие утечки датчик не отследит, а это не есть хорошо, т.к. газ может скапливаться при  утечке, что может привести к взрыву (пожару).
Место утечки определить по изменениям показания датчика очень и очень проблематично. Для этого надо по трассе устанавливать датчики и по методике (методику не знаю), учитывающую изменение давления по трассе, рассчитывать место утечки.
Для подземного газопровода проще утечку определять с помощью сигнализаторов газа, которые надо ставить через 100 м по трассе (где-то в газовых нормах имеет место быть такая величина).
ПОДЧЕРКИВАЮ: я не специалист по транспортировке газов по трубам и высказанное - мое понимание сути проблемы.
Если накопаете еще что-либо, поделитесь, интересно.
Назва: Re: датчик тиску для газопроводів
Відправлено: stan від 30 Липень 2011, 17:58:15
На магистральных трубопроводах это реализуется так ,через определенный интервал стоят крановые узлы на обвязке крана стоят датчики давления до крана и после . Т.е. схема работает таким образом на АСУ приходят показания со всех датчиков , алгоритм анализа такой : сверяют показания датчиков давления между участками  ,т.е. после крана №1 и перед краном №2 ,если давление упало ниже установленного допустимого придела выдается команда на закрытие крана №1 и №2. Сигнал Аларм на монитор оператора и мнемосхему . Так же сверяется давление до крана и после. Кстати большинство кранов имеет свой узел сравнения давления и при перепаде выше установленной уставки разности давления до крана и после крана и  он автоматически закрывается На газу в основном применяют пневмогидравлический привод, т.е. узел управления краном подключают к магистрали и газ  давит на масло,а оно в свою очередь на лопатки и таким образом поворачивают шток крана. Краны либо шаровые либо бабочки. Надеюсь ясно выразился :)
Назва: Re: датчик тиску для газопроводів
Відправлено: Silmarillio від 09 Лютий 2023, 08:51:54
Я використовував перетворювачі тиску WIKA IS-3, постачальник надає сертифікат на вибухозахист. Живлення іскробезпечних виконань перетворювача IS-3 краще здійснити через іскробезпечний бар'єр. На вказаний бар'єр також є декларація про відповідність, що продукція відповідає вимогам технічного регламенту обладнання для захисних систем призначених для застосування в потенційному вибухобезпечному середовищі.
https://celmet.com.ua