Может кто-нибудь поделиться примером расчета утавок МТЗ и ТО ячейки 6(10) кВ, желательно по Шабаду ? :-[
вообщем есть ячейка на ПС 36/6 кВ, от которой запитана ВЛ-6 кВ, мы к этой ВЛ подключаем линию 1,2 км далее КТП-400 кВА.
Надо сделать проверочный расчет уставок.
Такой расчет никогда не делал, изучаю Шабада, но без примера как-то туговато... :(
-
Возможно вопрос немного туповат, но все же:
МТЗ защищает линию и оборудование в ячейке? Просто когда разговаривал с расчетчицей из СРЗиА и сказал что МТЗ защищает линию, она на меня посмотрела таким взглядом, потом добавила, что мы защищаем не линию !!!, на мой вопрос что мы защищаем ответила - читайте Шабада.
И ещё вопрос - если ТТ в ячейке 200/5, ВЛ проводом А-70, длительно допустимый ток - 265А, максимальный ток, расчитанный из суммарной мощности всех присоединенных КТП к ВЛ равен 416А, изходя из чего считать уставку МТЗ ?
По Шабаду сказано что МТЗ надо расчитывать:
а) по номинальному току наиболее "слабого" элемента цепи (первичный номинальный ток ТТ, длительно допустимый ток кабельной вставки)
б) по максимально суммарной мощности всех силовых трансформаторов, которые могут питаться по защищаемой линии в нормальном, ремонтном или послеаварийном режимах.
-
МТЗ защищает и линию и оборудование в ячейке. А география Ваша - Киев?
Тогда в Вашем случае нужно уже менять трансформатор тока на 300/5. потому как получается что трансформатор тока ограничивает пропускную способность воздушки (это требование службы РЗА Киевэнерго).
А по поводу всего остального. По Шабаду мы берем в качестве расчетного тока допустимый ток кабеля (провода). И меня заитересовал расчетный ток 416 А. Что-то очень многовато получается (Если для Киева)?
-
География - Харьков.
нужно уже менять трансформатор тока на 300/5
так и делаю, просто у них номинальный ток линии, без наших проектируемых 34А, уже 210А, а ТТ 200/5, получается им бы уже давно их надо было поменять, но менять будем мы :(
берем в качестве расчетного тока допустимый ток кабеля (провода)
вот я так и хочу сделать, только мне в службе РЗиА инженер сказала, что длительно допустимый ток провода нельзя брать, этот ток можно брать лишь в случае КЛ, но не ВЛ !! =-0 Говорит что надо считать ток всех суммарных трансформаторов, а их там около 4,2 МВА, отсюда я и посчитал 416А.
Далее если брать эти 416А*0,7*1,15*1,3/0,9=483,72А.
0,7-Кспр - рекомендуемый коэффициент спроса, из данных от релейщиков.
1,3-Ксзп - рекомендуемый коэффициент самозапуска, из данных от релейщиков.
1,15-Кн - реле статическое, коэффициент из Шабада.
0,9-Кв - реле статическое, коэффициент из Шабада.
Теперь вот у меня появился вопрос, что произойдет с линией, если её дл.доп. ток 265, а уставка 483,72?
-
Ну замены трансформаторов тока - это фигня, они стоят пару тысяч грн.
погоди, а как ты насчитал 416 А? I=Sсум*Кз*Кс/(10,5*1,732) (Кз=0,8; Кс=0,7).
С линией ничего не произойдет так как уставки мтз от перегруза не защищают - они защищают от токов к.з. Просто мы должны отстроиться от максимального рабочего тока в линии (чтобы защита не отключала его) - естественно - этим током будет максимально допустимый ток КЛ (ВЛ). Теперь по поводу расчетного тока. если считать по методике то ток действительно может быть очень большим. Дело в том, что особенностью сельских сетей является то, что у них трансы частенько по факту загружены на 20-30% (Кз=0,2-0,3. и тогда честный ток будет раза в 3 ниже. Поэтому там целесообразно брать расчетный ток для выбора уставок РЗА как максимально допустимый ток линии.
По поводу коэффициентов:
какой тип реле?
ЗЫ: Админы, мне кажется данную тему есть смысл переместить в раздел "Электроснабжение".
-
416А это без учета коэффициента спроса, и напряжение 6кВ, а не 10, и мощность 4229кВА (вроде такая, точно не помню). Так вот, изначально нам рекомендовали считать от I=Sсум/1,732*6, тут получаются эти 416А. И потом уже Iс.з.=Кн*Ксзп/Кв*416*0,7=483,72А, но сегодня поговорили, и остановились на том что считать будем от тока=210А, который нам дали РЭСовцы, вместе с паспортом линии.
какой тип реле?
реле РС80М2-11.
уставки мтз от перегруза не защищают - они защищают от токов к.з.
а что защищает линию от перегруза ? её же что-то должно защищать ? - я просто не знаю этого :-[
-
И снова релейка... :-[
Есть ячейка на ПС, от ячейки запитана ВЛ, к ВЛ мы присоеденяем доп. нагрузку, защита в ячейке - МТЗ=150А.
Необходимо сделать расчет РЗиА на доп. нагрузку.
Вопрос - необходимо считать только МТЗ или ещё и ТО ?
-
необходимо считать только МТЗ или ещё и ТО
ПУЕ . 3.2.93 Вимагає МТЗ і ТО .
Якщо не міняються параметри лінії то перерахунок ТО робити не треба. При дії МТЗ по допустимому струму лінії її також перераховувати не потрібно .
-
параметри лінії
Что под этим имеется ввиду ? Сечение линии ?-сечение остается прежним. Наша доп. нагрузка 500кВт это изменение параметров линии ?
-
Что под этим имеется ввиду ?
Довжина лінії , переріз проводів .доп. нагрузка 500кВт это изменение параметров линии
Якщо довжина лінії і переріз її проводів залишаються - перерахунок ТО робити не потрібно .
-
Я поступаю следующим образом: Если в ячейке есть отсечка - я ее проверяю. Если нет - считаю будет ли она чувствительной. Но по опыту на РП на отходящих линиях отсека в качестве дополнительной защиты - крайне редкое явление. Чаще встречается м.т.з. со временем 0" - на реле типа РТВ (РТМ) а вот на ПС на линиях к РП - уже встречается почаще - но в зависимости от длины участка линии до первого ТП в цепочке.
В Вашем случае все гораздо проще - Вам в ТУ забита реконструкция ячеек на ПС? Если нет - то Вам достаточно будет просто проверить существующие уставки. И если там стоит только м.т.з. - то только ее.
-
Андрюха РЗА, В ТУ прописано по результату расчета предусмотреть замену ТТ и устройств РЗиА в ячейке. МТЗ со временем 0.
-
nocibur, тогда речь идет о том, чтобы установить в ячейке реле УЗА-АТ или РС-80 (и то и другое с дешунтированием), к дешунтирующим контактам которого прицепить катушки РТВ и на этих реле (УЗА или РС) выставить уставку мтз по времени. Отсечка тут совершенно не причем.
-
Прошу допомоги з розрахунком РЗА. Для початку гляньте картинку - дані розрахунки робила офіційна організація - мені не розуміло до взялись струми КЗ на 0,4 кВ такі малі? І як вибирається струмова відсічка ? Може є якась література яка це все розжовує а то з Шабадом в мене поки не все складається гладко?
-
il85, а какой трансформатор 10/0,4 стоит? Или тут напряжение повышается с 0,4 на 10 ?
-
Має стояти 10/0,4 зірка зірка-ноль 630 кВА а який в розрахунках невідомо в нас має підвищуватись а в розрахунках я про таке і недумав :-[, якось всеодно не виходить. Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
-
Без схемы не понятно :)
Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
В смысле? Я через сопротивление трансформатора считаю токи КЗ на шинах 0,4кВ приведенные к 10кВ.
Или я что-то не понял.
-
il85, Судя по значениям токов - это токи приведенные к напряжению 10 кВ.
По поводу отсечки: я лично не встречал чтобы второй ступенью мт.з. была отсечка с выдержкой времени. В вашем случае, 0,1с и 0,3 с соответственно. Я видел такое - первая ступень максималка с временем 0,3с, 0,4с или любое другое (в зависимости от того где она стоит) и второй ступенью - отсечка со временем 0с.
Поэтому эти цифры меня удивляют. Но в любом случае нужно видеть схему и весь расчет, чтобы делать какие-то выводы о его правильности/неправильности
-
мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
-
з розрахунку це все що є. Ситуація така - це сонячна електростанція живиться від ПС 110/10. На підстанції 110/10 стоїть вимикач і трансформаторна підстанція 10/0,4 по ВН захищається вимикачем і реле РС80М2М-8
-
мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
Хм, интересный вопрос: обчно ставится обратная задача: есть параметры системы - нужно найти что будет за трансформатором.
Ладно попробуем разобраться:
ток перед трансформатором, приведеный к напряжению 10 кВ: І1=І2*U2/U1
это приведение тока к.з. к тому или иному напряжению.
В Вашем случае получается I(10)=I(0,4)*0.4/10 = 68 А это за трансформатором.
чтобы "перейти" через трансформатор, нужно знать его параметры: хотя бы мощность. Тогда можно найти его сопротивление и вычислив сопротивление системы перед трансформатором и добавив его можно найти сопротивление за трансформатором и отсюда найти ток к.з.
-
630 кВА Рхх=1010Вт зірка зірка-0 Ркз=7600 Вт Uкз 5,5%. А таке ще питання як провірити динамічну стійкість шин 10кВ від струму сонячної електростанції?
-
Смотрите: если Шабад слишком сложен, можно начать с Голубева - расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ. Кажись в файловом архиве тут была. Если нет - скину на мыло. Там более подробно эти вопросы освещены и гораздо проще чем в Шабаде.
-
я раніше рахував і ми СО відстраювали від струмів КЗ а по розрахунку який наведений вище на картинці мені не зрозуміло як вони відстраювали
-
Согласен - это не весь расчет, это только его часть. Поэтому если получается - потребуйте весь расчет.