александр555, Комплекты АЧР контролируют частоту и время(скорость) снижения(повышения) ну и скажем при снижении до 49,2 Гц через 0,5 сек должна отработать специальная очередь АЧР, отработать - то есть комплект АЧР дает сигнал на отключение выключателя. В ручную, это до того как начнет работать АЧР, по нарастающей, есть ГОЭ (график ограничения электропотребления), ГОМ (график ограничения мощности), после идет ГАО (график аварийных отключений (время реализации 15 минут)), СГАО (специальный график аварийных отключений (время реализации 3 минуты)), а дальше АЧР и завершение САОН (специальная автоматика отключения нагрузки (время реализации до 3 минут)) и дальше тьма.
Инструкция о порядке составления и применения графиков ограничения и аварийного отключения Назначение и порядок формирования системы автоматической частотной разгрузки
Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) - это автоматика, которая предназначена для ликвидации аварийных ситуаций связанных с дефицитом активной мощности и снижением частоты в энергосистеме при отсутствии вращающегося резерва на ТЭС, ГЭС, ГАЭС путем автоматического отключения части потребителей. Нагрузка может быть заведена под воздействие АЧР с подстанций ЭС, облэнерго, потребителей и электростанций. Устройства АЧР должны быть постоянно введены в работу с заданными объемами нагрузки и уставками срабатывания по частоте и выдержке времени.
Объемы суммарной нагрузки очередей и структура уставок АЧР ежегодно задаются ЭС.
АЧР формируется из нагрузок потребителей любой категории надежности энергоснабжения, кроме электроприемников особой группы I категории. В зависимости от категории надежности энергоснабжения, ответственных потребителей нужно присоединять к более отдаленным по вероятности срабатывания очередям АЧР.
Оперативному персоналу облэнерго и потребителям категорически запрещается переключать нагрузки, отключенные АЧР, на источники питания, которые остались в работе. При наличии АВР на присоединениях, заведенных под действие АЧР, действием АЧР должна быть блокирована работа АВР.
облэнерго отвечает за соблюдение заданного объема и эффективное действие АЧР при аварийных снижениях частоты.
облэнерго и потребители отвечают за техническую эксплуатацию комплектов АЧР, которые установлены на их подстанциях.
Интересное химическое производство двухрансформаторная подстанция 6/0,4.
и какая нагрузка планируется заводиться под АЧР, хотя в принципе может быть заведено усё кроме особой группы I категории, но по 0,4 кВ это ж совсем очень мало. Облэнерго не даст по 0,4 кВ. Поинтересуйтесь какую(какие) очереди АЧР Вам предлагается организовать. САЧР и ЗАЧР дело серьезное, а до АЧР-2С, АЧР-2Н если не ошибаюсь даже в 1999-2001г.г. дело не доходило, а САЧР и ЗАЧР работали по полной и несколько раз в день.