Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: p23asae від 30 Червень 2011, 09:16:21
-
Світильники аварійного освітлення можуть мати вимикач в приміщення, чи повинні керуватись ЛИШЕ з щита.?(Якщо можливо з посиланням на документ)
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,6998.15.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6998.15.html)
http://eom.com.ua/index.php/topic,4459.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4459.0.html)
-
Так, аварійне освітлення може мати вимикач в приміщенні, а також керуватися з щита. Норматив зараз пошукаю. Хоча для впевненої відповіді треба знати де це освітлення, бо якщо наприклад воно у котельної, то вимикач треба ставити зовні приміщення.
-
ДБН В.2.5-23:2010 п.9.27
-
Shturman, прикольно, выключатель аварийного освещение в шкафчике пад замком :D.
-
Світильники аварійного освітлення можуть мати вимикач в приміщення, чи повинні керуватись ЛИШЕ з щита.?(Якщо можливо з посиланням на документ)
Приятный вопрос. И каким образом в кромешной тьме, будут искать выключатель.
-
И каким образом в кромешной тьме, будут искать выключатель.
ну вообще-то подразумевается, что аварийное освещение горит постоянно (когда этого требует отсутствие внешнего освещения), как, например, сказано в ДБН В.2.5-23:2010 п.9.25
-
ДБН В.2.5-23:2010 п.9.27
Дякую! Вичерпна відповідь. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
-
ДБН В.2.5-23:2010 п.9.27
Дякую! Вичерпна відповідь. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
p23asae, теперь (я не подкалываю!) стоит прочитать еще и эту тему: http://eom.com.ua/index.php?topic=7423.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=7423.0)
-
ДБН В.2.5-23:2010 п.9.27
ДБН В.2.5-23:2010 п.9.27
Дякую! Вичерпна відповідь. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Я что-то не пойму... Ведь речь идет о котельных!!! В этом же ДБНе сказано
Эти Нормы не распространяются на ... электроустановок котельных, бойлерных, насосных водоснабжения и канализации, ДЭС, а также электроустановок, которые по своим характеристикам должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий.