Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 14 Червень 2011, 12:31:06

Назва: Выкатные выключатели
Відправлено: yuli від 14 Червень 2011, 12:31:06
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, можно на РП использовать ячейки со стацонарными выключалелями или обязательно надо только с выкатными? И вообще в каких случаях используются стационарные, а в каких выкатные выключатели?
Спасибо большое
Назва: Re: Выкатные выключатели
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Червень 2011, 14:59:52
В зависимости от хотелок Облэнерго.
В Киеве как правило на РП ставят КСО (различных можификаций, в том числе и импортные), а на ПС - могут быть и КСО и КРУ. Это вы новое что-то строите или существующее реконструируете?
А вообще - эти требования прописываются в ТУ.
Назва: Re: Выкатные выключатели
Відправлено: Alskiy від 21 Червень 2011, 19:21:15
а если поставить вопрос так — есть ли жесткое требование (и каким нормативом определяется) о том, что на распредустройствах генераторного напряжения (генераторы мощностью около 2-3 МВт) должны использоваться сугубо КРУ с выкатными элементами?
Назва: Re: Выкатные выключатели
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Червень 2011, 13:04:27
а если поставить вопрос так — есть ли жесткое требование (и каким нормативом определяется) о том, что на распредустройствах генераторного напряжения (генераторы мощностью около 2-3 МВт) должны использоваться сугубо КРУ с выкатными элементами?
Надо ГКД 341.004.001-94 на ПС рыть. По идее выкатные ячейки обеспечивают более надежный видимый разрыв (видимее не придумаешь), чем ножи разъединителей в КСО-хах.
Назва: Re: Выкатные выключатели
Відправлено: Alskiy від 22 Червень 2011, 13:31:41
хотя там ничего по теме не нашел, но документ полезный, спс.

В нашем случае нужно наверное руководствоваться  нормативами для электростанций, а не рапред. подстанций.
Назва: Re: Выкатные выключатели
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Червень 2011, 15:55:38
хотя там ничего по теме не нашел, но документ полезный, спс.

В нашем случае нужно наверное руководствоваться  нормативами для электростанций, а не рапред. подстанций.
Там его часть отменена новым ПУЕ - см. вступление к 4 разделу ПУЕ. А по нормам для генераторных ПС - даже и не знаю что сказать - не доводилось встречаться  :(