Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: DUGINA2 від 07 Червень 2011, 05:29:20

Назва: ОСВЕЩЕНИЕ основного входа и эвакуационного выхода школы
Відправлено: DUGINA2 від 07 Червень 2011, 05:29:20
подскажите пожалуйста, при проектировании основного входа и эвакуационного выхода школы какие применять светильники и как расчитывать освещение?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ основного входа и эвакуационного выхода школы
Відправлено: Torro від 07 Червень 2011, 09:28:58
при проектировании основного входа и эвакуационного выхода
снаружи или внутри выходов?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ основного входа и эвакуационного выхода школы
Відправлено: Electrician від 07 Червень 2011, 10:36:21
Если
снаружи
(а что-то мне подсказывает, что вопрос именно о наружном освещении, хотя конечно, могу и ошибаться), то никаких особых требований не встречал, кроме просто требования освещения входа, как такового. Любой светильник для наружного освещения. Если же внутри, то вопрос наверно нужно ставить о освещении путей эвакуации и ответ на этот вариант отложим до выяснения того, что же реально надо освещать
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ основного входа и эвакуационного выхода школы
Відправлено: NeON2K від 07 Червень 2011, 10:59:33
Нормы освещения территорий, прилегающих к общественным зданиям: Подъезды и подходы к корпусам и площадкам   4 Лк, при этом в целом в соответствии с СанПиН максимальная освещенность для  Главных входов: 10 Лк. Наружное освещение и светильники от Световых технологий : http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=204 (http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=204) А так на всё Ваша фантазия :)
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ основного входа и эвакуационного выхода школы
Відправлено: розетка від 07 Червень 2011, 22:33:05
 Пани DUGINA2 скорее всего имела виду те светильники, которые ставятся над входними дверями. Если это так, то основное требование к ним, чтоб они были подключены к системе аварийного освещения. и как правило были с лампами накаливания, которые зажигаются при любой  температуре  наружного воздуха и при любом напряжении. В системе аварийного освещения допускается падение напряжения до 10%. Поэтому если хотите выбрать светильник  с люминисцентними лампами для освещения входов, то  надо выбирать исходя из температуры, при которой он зажигается(написано в паспорте или каталоге) и допустимого для него падения напряжения. Расчитывать мощность лампы для входов ИМХО -перебор. ЛН 60Вт вполне достаточно. Но если уж так прикипело-то нормами установлен мин. освещённость для евакуационного освещения-0,5лк, для аварийного для продолжения работ-1лк вне помещений.(п.3.11 ДБН-...23-2003).Как правило управление этими светильниками должно быть автоматическое : по команде реле времени или же от сумеречного реле в зависимости от наружной освещённости. В сети аварийного( безпеки) для продолжения работы)допускается устанавливать местные выключатели. В школе практически все выходы, к которым примыкают проходные помещения  являются эвакуационными, поэтому деление их по принципу-=главный-евакуационный-весьма условно.Но если у Вас в проекте это выделено и подчёркнуто, то скорее всего этот выход обязательно должен быть отмечен светильником "Евакуационний Выход"  с вытикающими последствиями(возможность включение при пожаре, отсутствии електропитания...) Если у Вас сохранился ДБН  в.2.5-23-2003, прочтите пп.3.12; 3,13;3.51(последний абзац),5.13; 5.76; 9.22(этот пункт есть и в ДБН..23-2010);или же перечитайте ДБН на освещение.