Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Sancho від 06 Червень 2011, 12:28:57

Назва: Собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ
Відправлено: Sancho від 06 Червень 2011, 12:28:57
Прошу растолковать кто знает как должны быть устроены собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ. 2 ТСНа нужно или достаточно 1 (при постоянном опертоке и без принудительного охлаждения трансформатора). Куда правильно подключать ТСН на шины или же лучше на ввод? Есть ли нормативные документы которые относяться чисто для собственных нужд ПС (или только ПУЭ и ГКД 341.004.001-94)?Заранее спасибо!
Назва: Re: Собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ
Відправлено: sashkoMTM від 06 Червень 2011, 13:08:05
2 ТСНа нужно или достаточно 1
якщо ПС живить об"єкти ІІІ категорії, достатньо одного.
Назва: Re: Собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ
Відправлено: Sancho від 06 Червень 2011, 14:01:16
якщо ПС живить об"єкти ІІІ категорії, достатньо одного.
подскажите где это можно прочитать

В даном случае ІІ категория, но потребители имеют резервное питание от другой ПС
Назва: Re: Собственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ
Відправлено: Roman3R від 06 Червень 2011, 15:07:42
обственные нужды однотрансформаторной ПС 35/6 кВ. 2 ТСНа нужно или достаточно 1
ГКД 341.004.001-94
4.4. На ПС 35 кВ і вище слід устаювати не менше двох трансформаторів власних потреб .