Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Ageev від 03 Червень 2011, 15:02:01
-
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста при расчете общей нагрузки на стройплощадку какой брать коэффициент использования для башенных кранов (в справочных данных есть 0,1) вот думаю не маловато ли?
-
Да 0,1 взят из справочных данных тяжпромпроекта но он вроде как для промышленных производств а для стройки потянет или нет вопрос .
-
Вообще-то есть Сенчев "Электроснабжение строительства". Но у меня его под рукой нет и цифры я не очень помню.
http://www.twirpx.com/file/357119/ (http://www.twirpx.com/file/357119/) Вот тут можно его скачать.
-
Спасибо за инфу! По Сенчину прикинул вроде выхлдит тоже на тоже значит и 0,1 проидет
-
какой брать коэффициент использования для башенных кранов
Зависит от числа кранов . Сколько их там будет ?
-
Кранов будет 2шт, 2сварочных, бытовки и наружное освещение
-
пример расчета
-
Спасибо! Только вопрос где взять Кс для оборудования.
-
сейчас не вспомню, но посмотри временное электроснабжение
-
Ageev, а стадия "П" для объекта выполнялась? На стадии "П" должен выполняться проект организации строительства (ПОС) и если мне не изменяет память, там приводится таблица расчета электрических нагрузок строительных механизмов. По, крайней мере, я работал с такими таблицами из ПОСа
-
Ageev, а стадия "П" для объекта выполнялась? На стадии "П" должен выполняться проект организации строительства (ПОС) и если мне не изменяет память, там приводится таблица расчета электрических нагрузок строительных механизмов. По, крайней мере, я работал с такими таблицами из ПОСа
Electrician, я тоже так делал. Там еще высчитывается общее водопотребление, потребность в бытовках для рабочих, материалов, потоки материалов с рабочими в процессе строительства и т.д. и т.п.
-
Как я понял расчет нагрузок делается в проекте временного электроснабжения стройки. Ну в принципе это не важно. Я сделал расчет с использованием Ки=0,1 для крана при пв=40% ввел коэффициент максимума и получил расчетную мощность. Примерный расчет по Сенчину с Кс=0,4 для кранов и с коэффициэнтом несовпадения максимумов 0,8 в принципе дает приблизительно тот же результат. Стройку делал первый раз поэтому возникают сомнения что в результате получается заниженная мощность Ру=150кВт, а Рр=72 кВт.