Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: vital71 від 17 Травень 2011, 19:29:04
-
Здравствуйте коллеги! Прошу помочь в следующем вопросе. Есть магазин продовольственных и непродовольственных товаров на мощность 70 кВт по 380 В. 3-я категория надежности от снабжающей организации и размер 1400 кв. метров. Подскажите, нужно ли устанавливать на такой магазин ДГУ(дизель) и вообще от скольки кв. метров он должен устанавливаться? Слышал 2-а варианта от 1500 и от 10 кв. метров. Заранее благодарен! :)
-
Ошибочка закралась: от 1500 и от 100 кв.метров.
-
на мощность 70 кВт по 380 В. 3-я категория надежности от снабжающей организации
смысл установки дизеля?
Слышал 2-а варианта от 1500 и от 10 кв. метров.
что за варианта, что это?
-
Слышал 2-а варианта от 1500 и от 10 кв. метров
Я не знаю таких норм.. ДГУ ставится если это прописано в ТЗ заказчиком, и только по его желанию. 3я категория ДГУ не предусматривает.
-
Согласно Российских СП-31-110 (табл 5.1), электроснабжение данного магазина должно осуществляться по II-й категории надежности. Не думаю, что в Украинских нормах, сказано другое.
-
Согласно Российских СП-31-110 (табл 5.1), электроснабжение данного магазина должно осуществляться по II-й категории надежности.
Всё верно...СП31-110 рулит)))
-
Согласно Российских СП-31-110 (табл 5.1), электроснабжение данного магазина должно осуществляться по II-й категории надежности
Согласно ДБН - тоже. Но если это склад-магазин и сам магазин меньше 250м2, а остальная площадь - склад, то вполне может быть и трейтья.