Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: micha від 10 Травень 2011, 12:56:19
-
есть ВЛ освещения 0,4кв на металлических опорах , скажите пожалуйста как часто нужно заземлять металлические опоры в линии или вообще их не заземляют и ОПН где устанавливать, только в начале и в конце линии?
-
как часто нужно заземлять металлические опоры в линии или вообще их не заземляют
Для Украины ПУЕ . "2.4.40. у населеній місцевості з OДHO і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапрyr. Опір кожноrо з цих заземлювальних пристроїв повинен бути не більшим ніж 30 Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більшою ніж 100 м ."
Якщо опір металевої частини опори в землі дає більше 30 Ом тоді необхідно виконувати додаткове заземлення .
ОПН где устанавливать
ПУЕ . 2.4.38. У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приеднувати дО PEN провідника. Крім Toro, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруrи (ОПН)
-
споасибо :)
-
Якщо опір металевої частини опори в землі дає менше 30 Ом тоді необхідно виконувати додаткове заземлення.
?
-
дає менше 30 Ом
наверное здесь должно быть больше
-
наверное здесь должно быть больше
Вибачаюсь , описка , виправив .
-
если на металлическом заборе установлены средства контроля доступа (Датчики и видеокамеры).
1. Как защитить сеть датчиков и камер от молнии?
2. Можно ли использовать металлические заборы и колючую проволоку как заземление? или они начнут быстро окисляться и ржаветь?
-
Подскажите пожалуйста по системе заземления. В проекте написано система заземления TN-C-S. С подстанции во ВРУ приходит четырехпроводный кабель. В ВРУ разделяется РЕN на PE и N (между изолированной шиной N и не изолированной PE в ВРУ стваится перемычка). По зданию где стоит ВРУ идет собственный контур заземления. Монтажники приварили корпус ВРУ к этому контуру. Вопросы:
-правильно ли это;
-как будет называться эта система заземления TN-C-S или ТТ или это повторное заземление ;
-возможно появление потенциала между контуром заземления и шиной РЕ во ВРУ;
-а может нужно убрать перемычку в ВРУ.
И еще ВРУ итальянского производства вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник, а на фазных стоят предохранители- правильно ли это?
-
micha, соедините шину РЕ с контуром здания и все вопросы отпадут
-
как будет называться эта система заземления TN-C-S
TN-C-S
вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник
Такое недопустимо , можно рвать N , PEN нельзя .
-
Извините оговорился конечно же рвется N.
-
Не могу найти пункт, но по-моему, N без фаз тоже рвать нельзя.
Система будет TN-C-S независимо от того, есть контур в здании или нет. Если контур есть, это теперь будет называться система выравнивания потенциала, а шина РЕ будет ГЗШ. Только я не уверен насчет приварки корпуса ВРУ к контуру. Все-таки лучше соединить шину РЕ с контуром отдельным проводником. Хотя...
Не совсем понял как рвется N, если кабель четырехжильный приходит? Уже с шины забирается, что ли?
-
Монтажники приварили корпус ВРУ к этому контуру.
ПУЕ - 1.7.124 Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно передбачати в зручному місці можливість від'єднання заземлювального провідника. Від'єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента.
-
вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник
Такое недопустимо , можно рвать N , PEN нельзя .
Дополню пунктом 1.7.157 из ПУЕ:
Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола РЕ- і PEN-провідників, за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з'єднань.