Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Димовидалення => Тема розпочата: kirill84 від 29 Квітень 2011, 11:58:52

Назва: дымоудаление из торговых залов многоэтажного здания
Відправлено: kirill84 від 29 Квітень 2011, 11:58:52
Подскажите пожалйста может есть у кого информация : есть здание 9 этажей, в котором имеються торговые залыс окнами, площадь залов 1700 кв. м Существуют ли нормы для дымоудаления из залови если можно ссылку на документ. При этом на каждом этаже есть эскалатор
Назва: Re: дымоудаление из торговых залов многоэтажного здания
Відправлено: Roman3R від 29 Квітень 2011, 15:05:19
К сожалению в вашем профиле отсутствует флажок страны .
Для Украины .
ДБН В.2.2-9-99 . 7.41 Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, у тому числі системи аварійної протидимної вентиляції, повинні проектуватися з додержанням вимог СНиП 2.04.05 .
СНиП 2.04.05-91* . 5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее — противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений.
г) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, не имеющим механизированных приводов для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям: А, Б и В; Г или Д — в зданиях IVa степени огнестойкости;
д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранения или использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 200 м2 и более.
Для России . СНиП 41-01-2003 . п.8.2.
Назва: Re: дымоудаление из торговых залов многоэтажного здания
Відправлено: Виктор від 29 Квітень 2011, 16:00:13
При этом на каждом этаже есть эскалатор
Полагаю, что имеются атриумы. Как следствие - шторы.