Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Алекс7 від 29 Квітень 2011, 09:11:58

Назва: эвакуационное освещение убежища
Відправлено: Алекс7 від 29 Квітень 2011, 09:11:58
Бомбоубежище в подвале цеха в мирное время
используется как гардероб (с душевыми).
Проектируется эвакуационное аварийное освещение.

Как понимать СНиПII-11-77 ?
Какие современные светильники лучше подойдут?
Разрешается ли использовать кабель ВВГнгLS ,  или обязательно АВВГ?
допускается ли прокладка кабеля в металлорукаве или только в трубе?
Назва: Re: эвакуационное освещение убежища
Відправлено: Electrician від 29 Квітень 2011, 09:57:21
Как понимать СНиПII-11-77 ?
ИМХО осторожно, особенно в части алюминиевых проводов, все таки лучше медь (ну конечно, после 16 квадратов, можно и люминий). А прокладку я бы делал открытую
Назва: Re: эвакуационное освещение убежища
Відправлено: OBON від 30 Квітень 2011, 05:46:00
Здравствуйте все.
Думаю, если официально назначение помещения "бомбоубежище" - то требования к проводке должны быть соответственные (я с ними не сталкивался), если назначение помещения официально по  документам уже поменялось как гардеробная, то по моему это помещение П2а (По СП31-110-2003 Россия, таб.4.8 ) думаю для производственных помещений этот СП также можно применять для помещений бытового назначения. Если это помещение классифицируется архитекторами/строителями/технологами в проектной документации как ГАРДЕРОБНАЯ, то согласно ПУЭ гл. 7.4
Если назначение помещения остается двойным, то тогда по наиболее жестким требованиям назначения помещения.
С уважением.
Назва: Re: эвакуационное освещение убежища
Відправлено: Алекс7 від 03 Травень 2011, 07:06:46
Спасибо за пояснения. Интересно узнать мнение других специалистов.
мне понятно когда СНиПII-11-77  требует
  8.2. ...прокладку кабелей через стены следует предусматривать в закладных стальных трубах с последующей заделкой кабельной мастикой.
или
8.9*... Использование люминесцентных ламп для систем освещения защитных сооружений гражданской обороны не допускается.

но зачем требует алюминий?

8.4. ...Вся электропроводка в сооружении должна выполняться изолированным проводом или кабелями с алюминиевыми жилами.

может в 1977 году была острая нехватка меди?
Назва: Re: эвакуационное освещение убежища
Відправлено: Electrician від 03 Травень 2011, 10:03:53
может в 1977 году была острая нехватка меди?
:thumbsup: в те времена, медь считалась стратегическим сырьем и основная масса проводниковой продукции была алюминиевой, медь допускалась в особо оговоренных случаях. Следы этого можно увидеть в ПУЭ-86. Поэтому я и говорил насчет
алюминиевых проводов
- времена поменялись