Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: DEF від 22 Листопад 2007, 10:07:32
-
Подскажите кто в курсе, как лучше организовать крепление одиночного кабеля при спуске(к розетке) по металлической колонне (под облицовку) в непожароопасном помещении ? Принципиально ли при этом в чем будет кабель в гофре или в м/р, или же можно его без ничего спускать(кабель ВВГ) ?
-
Не доконца понятно:
колона металическая чем-то облицовывается и под облицовку кабель, или как?
Металорукав излишен
-
колона металическая чем-то облицовывается и под облицовку кабель,
совершенно верно, под облицовкой нужно закрепить кабель на метал. колонне, каким способом это лучше сделать ?
-
совершенно верно, под облицовкой нужно закрепить кабель на метал. колонне, каким способом это лучше сделать ?
А облицовка из чего?
Лучше в гофре, это чтоб соблюсти заменяемость кабеля, но думаю можна и без гофры.
-
А облицовка из чего?
Пока история об этом умалчивает, но скорее всего гипсокартон.
-
но скорее всего гипсокартон.
ну это в корне меняет дело.
Тогда тока в гофре имеющей сертификат негорючести, я так делаю.
Некоторые страхуються и пускают в металорукаве, а то и в мет трубах.