Помогите пожалуйста выбрать правильную формулу расчёта потери напряжения для кабеля АВБбШв 3*70!
Со скамьи института нас учили расчитывать потерю напряжения след образом, для КЛ:
дельта U=1,73*I*L*(r*CosF+x*SinF),
где r - активное сопротивление 1 км линии,
х - индуктивное сопротивление 1 км линии.
F - угол сдвига между током и напряжением.
Напряжение 0,4кВ.
Расчитываю:
дельта U=1,73*84,5*0,07( 0,42*0,8+0,061*0,6)=10,2 В
-
кабеля АВБбШв 3*70
Напряжение 0,4кВ.
Почему кабель трехжильный ?
-
А что на напряжение 380В кабели 3-х жильными не бывают!?
-
Там идёт к рабочим проводникам прибавка провода 1*35, марку его я незнаю! мне хотя бы потерю напряжения АВБбШв посчитать для начала :-[
-
Линучка, Уточните характер нагрузки) и способ прогладки кабеля и дополнительного проводника?
-
ну я использую формулу дельта U=М/С*S,
М-момент, С- постоянная, S-сечение . C в вашем случае равно 46 (по-моему)
надо глянуть таблицу в Кнорринге
-
я использую формулу дельта U=М/С*S
Такая формула (расчет по моментах) подходит для чисто активной нагрузки , при наличии реактивной составляющей потеря напряжения будет больше .
-
Помогите пожалуйста выбрать правильную формулу расчёта потери напряжения
http://www.online-electric.ru/theory/volta.php (http://www.online-electric.ru/theory/volta.php)
-
Я пользуюсь авралом (http://narod.yandex.ru/100.xhtml?avral-okz.narod.ru/Avral_Delta.rar), тоже правильно считает :thumbsup:.
-
Спасибо за ссылки! но мне для развития самой интересно найти дествительно правильную формулу расчёта, а не по программе считать! (по программе у меня данные по предыдущему расчёту не сходятся! а значит где то ошибка, может быть даже и в программе...). Помогите, ведь кто то же считает обычной формулой, а не доверяет программе!!!
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,7681.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,7681.0.html)
-
Я считаю по формуле, приведенной в справочнике по освещению подж ред. Кнорринга стр 345 формула 12-15. Вроде нормально
-
найти дествительно правильную формулу расчёта
Ответ #7 . Посмотрите еще раз , там есть формула .
-
Roman3R, Спасибо Вам за ссылку! :)
Сегодня подошла к своему начальнику с этим вопросом, он мне объяснил, что моя формула совершенно справедлива для расчёта потерь КЛ, только полученное значение необходимо привести к одной фазе! Также как показывает ваша формула из ссылки!
Ещё раз спасибо! ::)
-
А ещё вопрос, кто где берёт удельные активное и реактивное сопротивление линии?
Я беру из "Справочника энергетика" под редак. А.Н.Чохонелидзе, но может быть есть ещё какие нибудь нормативные документы?
-
поделюся из своих закромов екселькой 0.22-10кВ
красные цифры - исходные данные. остальное расчет.
ps если потребуется пояснить, то тогда буду рассказывать, но там я думаю и так все понятно
-
Здравствуйте, подскажите пожалуста формулу для расчета потерь напряжения, когда на конце линии земснаряд на 6 кВ присоединен, а по середине линии вагон городок питающий от КТП 6/0,4 кВ заранее спасибо!
-
Считать потери на двух участках:
1 от источника питания до КТП (при суммарной мощности КТП + земснаряд)
2 от КТП до земснаряда
просуммировать
-
Да надо расчитать потери напряжения на ВЛ!
-
я считаю потерю напряжения трехфазной сети по этой формуле:
dU=(P*Rпр+Q*Xпр)/(10*Uс^2), где
Rпр=r0*L,
Xпр=x0*L