Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: Amxet від 20 Квітень 2011, 19:02:51

Назва: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: Amxet від 20 Квітень 2011, 19:02:51
Здравствуйте, форумчане!

Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:

Есть котельная, для бытовых целей.
Там стоит датчик СПД-3.2. При пожаре он извещает ППКП Тирас-4П.
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1 на его ввод "Пожар". А уже УПСК закрывает клапан КЭИ-1, который блокирует подачу газа в систему.

Так вот ВОПРОС.
Сейчас надо заказать Тирас-4П. Но я не могу выбрать, с помощью какого же дополнительного  модуля мы подадим сигнал на УПСК для отключения клапана.
МРЛ-2 или МРЛ-2.1

Понятно, стОят они почти одинаково, и не так уже дорого, но
тут стоит вопрос самой возможности организации такого сигнала.

Надеюсь, я полно и не сильно заумно описал ситуацию, так как не профессионал
Назва: Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: alex_1503 від 20 Квітень 2011, 20:07:29
А не проще ли позвонить в техотдел на Тирас? Проще и быстрее.
Назва: Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: Виктор від 20 Квітень 2011, 21:40:34
А не проще ли позвонить в техотдел
А еще проще почитать описание - там все предельно понятно.
Назва: Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 21:57:16
Amxet, а ваш "Тірас" більше не передає ніяких сигналів на інші зовнішні пристрої, тільки на УПСК і все? Якшо тільки на УПСК, то в принципі все одно (хоча я особисто схиляюсь до МРЛ-2.1, судячи з опису по паспорту МРЛ-2 все-таки трохи для інших цілей призначений).
Назва: Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: Илья від 21 Квітень 2011, 11:42:00
Этот ППКП, в свою очередь, отправляет сигнал назад в котельную на устройство передачи сигналов клапану УПСК-1
Он не отправляет сигнал, он коммутирует цепь, вот и выбирайте исходя из того какую цепь необходимо скоммутировать
Електричні параметри МРЛ2 та МРЛ2.1
                                                                          МРЛ-2          МРЛ-2.1
                                                               змінна   постійна   змінна   постійна
Напруга що комутується, В, не більше      -      60            242               24
Струм що комутується, А, не більше           -     0.05          5               10

Назва: Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: zema від 21 Квітень 2011, 13:23:19
Amxet, МРЛ 2.1 :thumbsup:
Назва: Re: МРЛ-2 или МРЛ-2.1
Відправлено: Amxet від 21 Квітень 2011, 14:40:56
Всем спасибо за помощь!

Описание-то я читал, но не понял разницы между модулями  :)

Сегодня в Тирасе тоже посоветовали МРЛ-2.1

Ту О.С.
Тирас передает сигнал "пока" только на УПСК,
но дальше стоит проблема связи с охранной сигнализацией, так что может понадобиться еще выход