Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:27:32

Назва: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:27:32
Добрый день.Кабель проложен в земле, подходит до ж/б опоры и по опоре пондинамается до светильника.Согласно ПУЭ кабель должен защищаться от мех.повреждений на высоте 2,5 м.Кабель защитили -проложили в трубе металлической ,а теперь сам вопросс-трубу эту как заземлить,на самой опоре повторного заземления нейтрали нет.Что забивать штырь в землю ради одной трубы или какие будут предложения?Или брать жилу РЕ  с кабеля,не разрывая саму жилу  кабеля. 
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2011, 17:30:24
Какая длина кабеля, сколько опор?
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:34:05
Одна опора 17  м длина линии .
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2011, 17:37:19
повторное заземление не требуется
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:40:56
Я имел ввиду заземление трубы металлической 2,5 м  ,в которая защищает кабель от механичеких повреждений.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2011, 17:42:29
тоже заземлять не надо, часть трубы (где-то 0,5м) должно быть закопано
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:45:19
И если произойдет кз на мет.трубу думаете защита сработает?
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:51:46
А если вариант использовать РЕ проводник ,нормами не запрещено?.РЕ поднялся на светильник,а потом 4 мм2 от светильника опуск проводом ПВ-3.Либо сначало до трубы петлю сделать под болт не разрывая провода и дальше до светильника.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2011, 17:52:05
Можешь проверить расчетом. Если автомат выбран правильно, то - должен сработать. А почему собственно должно быть короткое? Кабель от повреждений ты защитил. срок службы кабеля 20-30 лет. Кстати ПВХ не устойчив к ултрофиолету, поэтому кабель после выхода из трубы необходимо защитить от воздействия солнечного света.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:54:01
тоже заземлять не надо, часть трубы (где-то 0,5м) должно быть закопано

Сугор, если можно то пожалуйста поконкретнее.С сылкой на какой либо документ.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:55:49
проложили в трубе металлической
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 17:57:12
А почему тогда лотки заземляют металлические,трубы проложенные в полу ,щиты ну и т.д???
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2011, 17:59:57
Ну, в общем-то ПУЭ.  :D
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 19 Квітень 2011, 18:28:00
Так а система TN-C? TN-S? TN-C-S ?
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 19 Квітень 2011, 18:58:49
 TN-C-S
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: alex79 від 19 Квітень 2011, 22:50:17
Вообще трубу нужно заземлить. В нижней части опоры должен быть стальной выпуск диаметром 10мм. Находится приблизительно на глубине 0,5м. Нужно его найти и соединить с трубой. Если грунты не песчаные - Ом так 30 должно быть...
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 20 Квітень 2011, 09:54:04
Повторное заземление на опоре отсутствует.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2011, 10:33:24
ЕЛЕКТРО, повторное заземление, в данном случае, не требуется (это не ВЛ). Труба закапывается в землю, она должна защищать кабель не только в воздухе, но и в земле. Ребята, внимательно читаем ПУЭ.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Anatoliy57 від 20 Квітень 2011, 12:10:33
ЕЛЕКТРО

Припускаем труба находится в земле,  0,5 метра. То она у вас, уже как одиночный контур.
Вот и рассчитайте сопротивление заземлителя для одиночного контура. И все вопросы у вас отпадут.

Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 14:48:23
TN-C-S

Ну от, значить в складі вашого кабеля є РЕ-жила. Відкриті провідні частини вашого світильника приєднуються до цієї РЕ-жили мережі. З'єднайте ту сталеву трубу з корпусом світильника перемичкою нормативного перерізу і все.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 14:49:58
Або другий варіант -- з'єднати ту трубу з провідними частинами опори (вони, в свою чергу, теж приєднуються до РЕ-жили мережі). В принципі різниці нема.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2011, 14:55:34
З'єднайте ту сталеву трубу з корпусом світильника перемичкою нормативного перерізу і все.
Або другий варіант -- з'єднати ту трубу з провідними частинами опори
зачем? ну не нужно заземлять эту несчасную трубу, нет такого требования.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 15:02:59
нет такого требования.

П. 1.7.77 ПУЕ (пп. 5). 
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2011, 15:10:26
O.S.,
Quote (selected)
1.7.79. Не требуют присоединения к системе заземления:
...
6) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ,  которые из-за незначительных размеров (не более чем 50 мм х 50 мм) или расположения недоступны для прикосновения, а их соединение с РЕ-проводником усложнено или ненадежно (например, болты, металлические скобы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том числе металлические протяжные и ответвительные коробки площадью до 100 см2 в случае скрытых электропроводок).
[/size]
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 15:17:56
Дане посилання некоректне, оскільки труба, про яку йдеться, явно має розміри більш значні ніж 50*50 мм. Ця труба велика (2,5 м по висоті), так що це далеко не відрізочок, який використовується при проходженні через стіну чи перекриття.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Anatoliy57 від 20 Квітень 2011, 15:25:23
Звонок другу. ( шутка)
Украинское ПУЭ 1.7.77
Русское ПУЭ 1.7.76

Валентин Красник
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний
Вопрос. Какие элементы электроустановки не требуется преднамеренно присоединять
к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT?
Ответ. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника и заземлять:
корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основа-
ниях: конструкциях, РУ, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоеди-
ненных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного элек-
трического контакта этих корпусов с основаниями;
конструкции, перечисленные в п. 1.7.76 Правил, при обеспечении надежного электри-
ческого контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудова-
нием, присоединенным к защитному проводнику;
В. Красник. «Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и
подготовки к проверке знаний»
66
съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер РУ, шкафов, огра-
ждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудо-
вание или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений,
указанных в п. 1.7.53 Правил;
арматуру изоляторов ВЛ и присоединяемые к ней крепежные детали;
ОПЧ электрооборудования с двойной изоляцией;
металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах
их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок


 :)

PS. А на вскидку такая труба будет иметь порядка от 150 до 300 Ом.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2011, 15:30:51
O.S., да но: "а их соединение с РЕ-проводником усложнено или ненадежно". При этом ссылка на п 1.7.77 тоже не коректна
Quote (selected)
1.7.77. Требования защиты при косвенном прикосновении  распространяются на:
...
5) металлические и железобетонные конструкции распределительных  установок, шинопроводов (токопроводов), металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, 
металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых прикреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, на которых проложены кабели, металлическая оболочка или броня которых соединена с защитным проводником), а также другие металлические основы, на которых устанавливают  электрооборудование;

В данном случае кусок трубы не является трубой электропроводки, а является отрезком трубы механической защиты, и какой-то, небольшой, своей частью находится в земле.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 15:37:52
а их соединение с РЕ-проводником усложнено или ненадежно

А шо тут "усложненного или ненадежного"? Приєднать трубу до РЕ-провідника в даному випадку простіше простого.

При этом ссылка на п 1.7.77 тоже не коректна

Тут можна з вами погодитись, бо це дійсно не труба електропроводки, але і п. 1.7.79 тут явно не проходить, бо площа більша ніж 50х50 мм, і що найголовніше -- вона доступна до дотику. Конкретно цього випадку в ПУЕ нема, треба додумувать самим.
Я б заземлив, бо якшо хтось доторкнеться до тієї труби, а вона буде під напругою внаслідок якоїсь поломки, то хорошого мало.
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2011, 15:53:04
"Усложнено" потому что нужно откуда-то тянуть РЕ проводник. "ненадежно" потому что на улице и доступно как воздействию окружающей среды, так и для чьих-то шаловливых ручек.
Ну и еще один, не совсем коректный, вопрос: что должно произойти с кабелем чтобы на трубе возник потенциал? ведь от механических повреждений мы кабель защитили.
И, на конец, чтобы прекратить спор данный кабель предлагаю защитить отрезком пластиковой трубы.
А вообще есть типовые проекты по прокладке кабелей в траншее (А5-92, 4.407-251). Там присутствет пример выхода кабелей из земли на стену. Случай, конечно, не совсем наш, да и по дате выпуска староват, но все же...
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 20 Квітень 2011, 16:18:15
данный кабель предлагаю защитить отрезком пластиковой трубы.
такой вариант ненадежный какая же это механическая защита?
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2011, 16:29:13
такой вариант ненадежный какая же это механическая защита?
т.е. в помещении надежно, а на улице нет?
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 20 Квітень 2011, 16:34:25
Спорить не буду,но метал есть метал!!!если проложить пластиковые трубы в полу под заливку -это лучше чем метал, если же открыто или в производственном цеху-тогда метал лучше!!!
Назва: Re: Заземление.
Відправлено: O.S. від 20 Квітень 2011, 18:23:17
"Усложнено" потому что нужно откуда-то тянуть РЕ проводник.

Там заземлюючий випуск в кількох сантиметрах від труби  :D

"ненадежно" потому что на улице и доступно как воздействию окружающей среды, так и для чьих-то шаловливых ручек.

По такій логіці всі зовнішні установки не треба заземлювати)) "Ненадежно" -- мається на увазі неможливість забезпечення надійного з'єднання з РЕ-провідником. А з'єднання зварюванням -- надійніше нікуди. 

И, на конец, чтобы прекратить спор данный кабель предлагаю защитить отрезком пластиковой трубы.

Можна і так, якщо немає загрози наїзду автотранспорту наприклад і інших явних загроз. Тільки товщину стінки взяти побільше. Хоча сталлю звичайно надійніше. Я ще бачив в подібних ситуаціях асбестоцементною трубою робили такий вихід кабеля, хоча не знаю наскільки це раціонально.