нужно ли подымать уровень пола в ТП?
крутиться в голове цифра 30см но не могу вспомнить и найти в каком нормативе...
подскажите, кто знает?
или может я что-то путаю, и нет такого требования?
-
п.2.14 - нашел дбн-23
-
крутиться в голове цифра 30см но не могу вспомнить и найти в каком нормативе...
не ниже 10 см
-
цифра 30см
про 30 см (выход из ТП на улицу) у нас, в Киеве говорил Десятник
-
про 30 см (выход из ТП на улицу) у нас, в Киеве говорил Десятник
Угу и мотивировал это и ДБН-ом и защитой от подтопления.
-
да, я нашел єтот пункт ДБН (см. ответ1), а еще прошелся по району и глянул на встроеные. в обшем если поднато то только на 10-15см. так что норму никто не соблюдает.
и я понимаю почему. мороки много. а от подтопления хватит и 10см. кроме того отдельностоячие тп что не затапливает? но это все так философия ))))
по нормам - 30 конечно.
тему можно закрывать. спасибо всем.