Господа! Объясните пожалуйста, может я чего-то непонимаю, но зачем в сплинклерной системе пожаротушения которая полностью автоматизирована и запускается от сплинклеров в проекте по которому мне нужно сделать шкаф управления пожарными насосами натыкали еще и поэтажных кнопок пуска при пожаре.  =-0

Единственное применение для них я вижу только в виде звуковой или световой сигнализации, так как насосы запускаются от сигнального контакта водосигнального клапана ВС, а вода польется только если сработал сплинклер.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: owl від 13 Травень 2008, 09:26:13
Сложно сказать без проекта, но возможно на магистральном трубопроводе стоят этажные шкафы с гидрантами. Кнопки пуска насосов как правило устанавливаются в этих шкафах.
В таком случае ПТ осуществляется автоматически в защищаемой зоне и ручным пуском во всех остальных помещениях.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electrician від 13 Травень 2008, 09:28:46
Действительно, ну запустится насос, а спринклер "пробочкой" заткнут? Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: hi_tech від 13 Травень 2008, 10:07:24
Конечно они скорее всего возле пожарных гидратнов стоят, а кнопки для  запуска насосов.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: andery від 13 Травень 2008, 11:41:45
У нас давно пожарные гидранты без кнопочек применяют, пож насос автоматически поддерживает давление в баке накопителе.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electro2 від 13 Травень 2008, 12:09:21
Цитата: Electrician
Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
А хрен его знает. Узнать не могу, проект через десятые руки ко мне попал.
Спасибо за советы. Буду предусматривать возможность наличия пожарных кранов. Вобщем как и в большенстве тяжелых случаев предусмотрим все - если у вас есть тото, поставьте перемычку тамто, а если нету-уберите перемычку тута.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electro2 від 13 Травень 2008, 12:11:59
Да, забыл спрсить! Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте - это норма жизни или прикол нехороших проектантов :D.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electrician від 13 Травень 2008, 12:53:52
Цитата: Electro2
Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте
то есть только силовая часть? в принципе нормально, если есть отдельно проект с маркой АЭ (автоматика электрическая)
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: ал_ех від 21 Травень 2008, 15:55:04
помогите найти тех характеристику клапана ВС-150(подробную)
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: ал_ех від 21 Травень 2008, 16:15:53
andery, не поможете разобраться с казалось бы легким вопросом по поводу клапана ВС-150
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electro2 від 21 Травень 2008, 17:09:32
ал_ех,
воспользуйся интернетом. На сайте по производству фанеры я нашел подробную информацию о нем. Вот что скачал:
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: ал_ех від 22 Травень 2008, 10:33:45
Electro2, спасибо. что хоть кто-то ответил:) но че-то я не пойму причем здесь фанера к клапану водосигнальному который используется в системах пожаротушения??? в нэте только поверхносное описание....
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electro2 від 22 Травень 2008, 11:25:20
ал_ех,
Как бы это смешно небыло, но я пролазил часов 10 по поисковикам, и эту информацию нашел на сайте описывающем производство фанеры и продающем ее. Там было что типа пожарной защиты производства и что используется для этого.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: ал_ех від 22 Травень 2008, 11:51:42
Electro2, спасибо большое, а подскажи пожалста название сайта
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Electro2 від 22 Травень 2008, 12:01:43
ал_ех,
в том-то и дело что не помню, а то сразу бы ссылку дал
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: hi_tech від 22 Травень 2008, 12:32:33
Интересная вещь этот журнал в браузере, когда не надо не чищу месяцами, а вот вчера почистил и сегодня срочно надо знать где я вчера был.
В общем как и вся другая информация, которая попадается на глаза постоянно и имеет статус "может выбросить, а то только место занимает", и только в определенный момент, после того как выбросили или положили куда-подальше приобретает статус "очень нужное и фиг найдешь".
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: erika24 від 04 Липень 2008, 09:51:42
а есть ли примерчик сплинклерной системе пожаротушения, или паспорт(инструкция) на сплинклер
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: Виктор від 04 Липень 2008, 21:24:02
Цитата: erika24
а есть ли примерчик сплинклерной системе пожаротушения, или паспорт(инструкция) на сплинклер
Проще через поисковик найти.
А вообще спринклер - это распылитель, срабатывающий при достижении определенной температуры, конструкция его очень простая, основанная на разушении теплового замка.
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: tuilri від 18 Січень 2010, 19:19:54
а кто знает: есть пожарная насосная станция. В ней 2 насоса: основной и резервный. Насосы надо запитывать огнестойкими кабелями? Если огнестойкими- то начиная от ТП ?
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: devchonka від 19 Січень 2010, 08:08:04
насосные станции пожаротушения (НСП) как правило запитываются от ТП, а не от ВРУ здания (ж/дома и т.д.)
ИМХО:
1. если насосная станция встроенная в здание и кабели от ТП идут по подвалу (бывают такие арх. решения, что по-другому не заведешь), то
Цитата: tuilri
начиная от ТП
2. если насосная станция встроенная в здание, но кабели от ТП заходят с "улицы", то только в помещении НСП
3. если НСП отдельностоящая или пристроенная, то только в помещении НСП
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: devchonka від 19 Січень 2010, 08:14:24
Цитата: Electro2
зачем в сплинклерной системе пожаротушения которая полностью автоматизирована
Цитата: Electro2
натыкали еще и поэтажных кнопок пуска при пожаре.
Electro2, это действительно
Цитата: hi_tech
кнопки для  запуска насосов.
и стоят они
Цитата: hi_tech
возле пожарных гидрантов
насколько я помню по норм. автоматики пожаротушения, одной автоматики мало в таких жизненно-важных системах и автоматику дублируют дистанционное включение или ручное (с поста)

Цитата: andery
У нас давно пожарные гидранты без кнопочек применяют, пож насос автоматически поддерживает давление

ИМХО - это есть неправильно, но это решение на совести смежников ВК
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: tuilri від 19 Січень 2010, 18:55:52
devchonka, так какими кабелями? огнестойкими или нет?
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: devchonka від 20 Січень 2010, 07:41:55
tuilri,  так какой у тебя вариант раположения НСП по ответу №19? или может у тебя НСП подключена от ВРУ здания? дай исходные данные  :)

суть в чем:
если кабели от ТП до НСП идут по зданию, то могут "попортиться" в результате пожара и тогда НСП не выполнит свою функцию - тогда кабели от ТП до НСП огнестойкие (как вариант не целиком, а разделить их на вводе в здание с помощью какого-нить кабельного ящика)
если кабели от ТП до НСП не идут по зданию, тогда не надо их делать огнестойким
а кабели в помещении НСП и на сигнализацию работы НСП - всегда огнестойкие
 :)
Назва: Re: Сплинклерная система пожаротушения
Відправлено: tuilri від 20 Січень 2010, 18:49:27
devchonka, все понял :thumbsup: