Господа! Объясните пожалуйста, может я чего-то непонимаю, но зачем в сплинклерной системе пожаротушения которая полностью автоматизирована и запускается от сплинклеров в проекте по которому мне нужно сделать шкаф управления пожарными насосами натыкали еще и поэтажных кнопок пуска при пожаре. =-0
Единственное применение для них я вижу только в виде звуковой или световой сигнализации, так как насосы запускаются от сигнального контакта водосигнального клапана ВС, а вода польется только если сработал сплинклер.
-
Сложно сказать без проекта, но возможно на магистральном трубопроводе стоят этажные шкафы с гидрантами. Кнопки пуска насосов как правило устанавливаются в этих шкафах.
В таком случае ПТ осуществляется автоматически в защищаемой зоне и ручным пуском во всех остальных помещениях.
-
Действительно, ну запустится насос, а спринклер "пробочкой" заткнут? Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
-
Конечно они скорее всего возле пожарных гидратнов стоят, а кнопки для запуска насосов.
-
У нас давно пожарные гидранты без кнопочек применяют, пож насос автоматически поддерживает давление в баке накопителе.
-
Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
А хрен его знает. Узнать не могу, проект через десятые руки ко мне попал.
Спасибо за советы. Буду предусматривать возможность наличия пожарных кранов. Вобщем как и в большенстве тяжелых случаев предусмотрим все - если у вас есть тото, поставьте перемычку тамто, а если нету-уберите перемычку тута.
-
Да, забыл спрсить! Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте - это норма жизни или прикол нехороших проектантов :D.
-
Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте
то есть только силовая часть? в принципе нормально, если есть отдельно проект с маркой АЭ (автоматика электрическая)
-
помогите найти тех характеристику клапана ВС-150(подробную)
-
andery, не поможете разобраться с казалось бы легким вопросом по поводу клапана ВС-150
-
ал_ех,
воспользуйся интернетом. На сайте по производству фанеры я нашел подробную информацию о нем. Вот что скачал:
-
Electro2, спасибо. что хоть кто-то ответил:) но че-то я не пойму причем здесь фанера к клапану водосигнальному который используется в системах пожаротушения??? в нэте только поверхносное описание....
-
ал_ех,
Как бы это смешно небыло, но я пролазил часов 10 по поисковикам, и эту информацию нашел на сайте описывающем производство фанеры и продающем ее. Там было что типа пожарной защиты производства и что используется для этого.
-
Electro2, спасибо большое, а подскажи пожалста название сайта
-
ал_ех,
в том-то и дело что не помню, а то сразу бы ссылку дал
-
Интересная вещь этот журнал в браузере, когда не надо не чищу месяцами, а вот вчера почистил и сегодня срочно надо знать где я вчера был.
В общем как и вся другая информация, которая попадается на глаза постоянно и имеет статус "может выбросить, а то только место занимает", и только в определенный момент, после того как выбросили или положили куда-подальше приобретает статус "очень нужное и фиг найдешь".
-
а есть ли примерчик сплинклерной системе пожаротушения, или паспорт(инструкция) на сплинклер
-
а есть ли примерчик сплинклерной системе пожаротушения, или паспорт(инструкция) на сплинклер
Проще через поисковик найти.
А вообще спринклер - это распылитель, срабатывающий при достижении определенной температуры, конструкция его очень простая, основанная на разушении теплового замка.
-
а кто знает: есть пожарная насосная станция. В ней 2 насоса: основной и резервный. Насосы надо запитывать огнестойкими кабелями? Если огнестойкими- то начиная от ТП ?
-
насосные станции пожаротушения (НСП) как правило запитываются от ТП, а не от ВРУ здания (ж/дома и т.д.)
ИМХО:
1. если насосная станция встроенная в здание и кабели от ТП идут по подвалу (бывают такие арх. решения, что по-другому не заведешь), то начиная от ТП
2. если насосная станция встроенная в здание, но кабели от ТП заходят с "улицы", то только в помещении НСП
3. если НСП отдельностоящая или пристроенная, то только в помещении НСП
-
зачем в сплинклерной системе пожаротушения которая полностью автоматизирована
натыкали еще и поэтажных кнопок пуска при пожаре.
Electro2, это действительно кнопки для запуска насосов.
и стоят они возле пожарных гидрантов
насколько я помню по норм. автоматики пожаротушения, одной автоматики мало в таких жизненно-важных системах и автоматику дублируют дистанционное включение или ручное (с поста)
У нас давно пожарные гидранты без кнопочек применяют, пож насос автоматически поддерживает давление
ИМХО - это есть неправильно, но это решение на совести смежников ВК
-
devchonka, так какими кабелями? огнестойкими или нет?
-
tuilri, так какой у тебя вариант раположения НСП по ответу №19? или может у тебя НСП подключена от ВРУ здания? дай исходные данные :)
суть в чем:
если кабели от ТП до НСП идут по зданию, то могут "попортиться" в результате пожара и тогда НСП не выполнит свою функцию - тогда кабели от ТП до НСП огнестойкие (как вариант не целиком, а разделить их на вводе в здание с помощью какого-нить кабельного ящика)
если кабели от ТП до НСП не идут по зданию, тогда не надо их делать огнестойким
а кабели в помещении НСП и на сигнализацию работы НСП - всегда огнестойкие
:)
-
devchonka, все понял :thumbsup: