Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: ValeraT від 31 Березень 2011, 10:18:22
-
Скажите пжлта где и когда нужно спользовать ТОРы в схемах 6 -10 кВ. Или подскажите где можно про это почитать доступным понятным языком с примерами тех же схем. Буду благодарен
-
Я встречал реакторы в РУ-10 кВ на ПС, когда требовалосьограничить ток короткого на тороне 10 кВ.
-
на сколько знаю, токоограничивающие реакторы применяют, чтобы ограничить ток трехфазного КЗ до величины, которую способен отключить аппарат защиты (выключатель). После расчета тока КЗ, его величина сравнивается с отключающей способностью выключателя. Если ток КЗ больше, расчитывают требуемое сопротивление реактора. Применяют групповое или индивидуальное реактирование (рекомендуется групповое).
В приложении даю отрывок из лекций в универе. А вообще рекомендую почитать учебник (или справочник) "Электрооборудование электрических станций и подстанций" Рожкова, Козулин