Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: гость від 28 Березень 2011, 19:12:25
-
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в здании порядка 10 вводов сантехники, которые я должна заземлить. Могу ли я от ГРЩ протянуть 1 полосу 25х4 и делать ответления к каждому вводу или я должна к каждому вводу тянуть отдельную полосу заземления. И если есть какие -то ссылки на нормы, подскажите. Заранее спасибо.
-
Читайте Циркуляр "Росэлектромонтаж" №6 http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=1070.0;attach=1101 (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=1070.0;attach=1101)
-
Смотрите ПУЭ 7 издания
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании
-
Огромное спасибо.
-
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.