Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Обсуждение ДБН В.2.5-23-2010 => Тема розпочата: p23asae від 22 Березень 2011, 15:45:30
-
На поверху житлового будинку -9 квартир. При розрахунку загальної потужності по таблиці 3,1
9*5,33=47,97 кВт(для жител 1 виду 4 рівня). Для однієї квартири - 12 кВт. 9*12=108кВт.
ПИТАННЯ. Чи не занадто велита різниця між 108 та 48?
-
Ну и нормально, Ки=0,44
-
p23asae, это риторический вопрос, или есть весомые основания сомневаться ;)?
данные удельные нагрузки разработаны и утверждены еще с прошлого ДБН-23 и
Требования этих Норм являются обязательными для юридических и физических лиц - субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
-
При розрахунку навантаження на стояк ви використовуєте формулу, наведеною вами раніше. Але розрахунок 12кВт тільки для однієї квартири і навантаження не сумують, як ви пропонуєте 12х9.
Тобто, ви мережі в кожну кімнату передбачаєте з розрахунку 12кВт, ф стояк - з коефіцієнтом, тобто - 47,97кВт. Це вірне рішення.