Назва: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
Відправлено: p23asae від 22 Березень 2011, 15:45:30
На поверху житлового будинку -9 квартир. При розрахунку загальної потужності по таблиці 3,1
9*5,33=47,97 кВт(для жител 1 виду 4 рівня). Для однієї квартири - 12 кВт. 9*12=108кВт.
ПИТАННЯ. Чи не занадто велита різниця  між 108 та 48?
Назва: Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
Відправлено: Сугор від 22 Березень 2011, 16:00:58
Ну и нормально, Ки=0,44
Назва: Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
Відправлено: 3oloS від 22 Березень 2011, 16:06:40
p23asae, это риторический вопрос, или есть весомые основания сомневаться  ;)?
данные удельные нагрузки разработаны и утверждены еще с прошлого ДБН-23 и
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
Требования этих Норм являются обязательными для юридических и физических лиц - субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Назва: Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
Відправлено: Аджедан від 24 Жовтень 2019, 11:36:43
При розрахунку навантаження на стояк ви використовуєте формулу, наведеною вами  раніше. Але розрахунок 12кВт тільки для однієї квартири і навантаження не сумують, як ви пропонуєте 12х9.
Тобто, ви мережі в кожну кімнату передбачаєте з розрахунку 12кВт, ф стояк - з коефіцієнтом, тобто - 47,97кВт. Це вірне рішення.