Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Юниор від 18 Березень 2011, 10:56:46
-
Добрый день! Хотелось бы знать мнение специалистов по следующему вопросу : имеется объект - 5эт. общага с електроплитами Рвст=170 кВт. Приблизительно посчитал – с учетом Ки потребляемая мощность получилась намного меньше .Думаю, что компенсационное устройство реактива на объекте все-таки нужно расчитывать для номинальной мощности(как будто Ки=1), т.к. Ки, хоть и результат многолетней статистики, но практически не исключается возможность , например на Новый Год, когда все эл.приемники включатся одновременно , а для недопускания перекомпенсации –установить регулятор мощности ККУ. Или все-таки брать расчетные величины ? Прилагаю расчет в Exel-e . Спасибо.
-
общага с електроплитами
Для електроплит cos=1 . там чисто активне навантаження .
-
пункт
10.1 Компенсация реактивной мощности потребителей объектов гражданского назначения выполняется в соответствии с "Методикой обсчета платы за перетекание реактивной электро¬энергии Между электропередающей организацией и ее потребителями" (далее - Методикой) с учетом следующего:
а) расчеты за перетоки реактивной электроэнергии из сети электропередающей организации и за генерацию в сеть электропередающей организации осуществляются со всеми потребителями (кроме населения), имеющими суммарное среднемесячное потребление активной электроэнергии по всем точкам учета на одной площадке 5000 кВт -ч и более;
вычеркиваем ;)?
-
Я так понимаю собственник всей общаги не население(юрлицо,в даном случае ЖЭК), в отличии от старого ДБН-2003 "10.1 Компенсація реактивної потужності споживачів об'єктів цивільного призначення (крім житлових будинків) виконується згідно з "Методикою ...", в ДБН В.2.5-23~2010 уже
10.1 Компенсация реактивной мощности потребителей объектов гражданского назначения выполняется в соответствии с "Методикой обсчета платы за перетекание реактивной электро¬энергии Между электропередающей организацией и ее потребителями"
- насчет целых домов понимаю исключений уже нет?
PS. Все-таки для расчета ККУ брать полную мощность или с разными Ки?
-
с Ки
-
Кроме "Справочные данные для расчета по расчетным коефициентам нагрузок" "Тяжпромелектропроект" Ки и cos еще где-то посмотреть можно(может я в архиве плохо смотрел :-[)
-
Ки и cos еще где-то посмотреть можно
Если вы с Украины (нет флажка в вашем профиле) смотрите ДБН В. 2.5-23-2010 п.3.14...3.17 , для "общаг" . Для России СП 31-110-2003 .