Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: славик борік від 17 Березень 2011, 12:13:29
-
Підскажіть, будь-ласка, професіонали. Склад фарби 100 м.кв. Чи потрібно пожежогасіння. В переліку однотипних...(наказ мнс №161) склад фарби не виведений в окремий пункт. знайшов тільки склад горючих речовин. обладнується пожежогасінням при площі 1000 м.кв. і більше. Як поступати в даному випадку???
-
славик борік, тушить-не тушить "зависит" от ген.плана, встроенное/отдельное, склад в составе "производства", или нет.
-
склад фарби являє собою окремостоячу будівлю
-
славик борік, а более точнее - религия не позволяет? Расстояние до ближайшего здания/сооружения?
склад в составе "производства", или нет
?
-
фарби
горючие или нет
-
фарби горючі. склад не відноситься до будь-якого підприємства
-
славик борік,
Расстояние до ближайшего здания/сооружения?
Категория склада?
-
категорія "А". Відстань до найближчої будівлі 12м
-
Если А, то скорее всего, Ваша краска - ЛВЖ, см. п. 38 Таблицы 3 (независимо от площади).
-
славик борік, 12 м - нормативное. Тушим по любому - НАПБ Б.06.004-2005 +
ЛВЖ, см. п. 38 Таблицы 3 (независимо от площади).
38. В складах легковоспламеняющихся жидко-стей, помещениях (камерах) хранения оператив-ного запаса легковоспламеняющихся жидкостей: АПТ - Независимо от площади
Типа совета: вопросы ставить "конкретно", телепатов на форуме вроде не наблюдается. ;)