Всем добрый день! Поскажите каким образом или где можно прочитать, Как в ручную расчитать коефициент ослепленности? Или чем его возможно измерить?
Заранее всем спасибо за ответы!
-
Г.М. Кнорринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров. "Справочная книга для проектирования электрического освещения". СПб, "Энергоатомиздат", 1992. Гл. 8.2, табл. 8.2...8.5
-
Спасибо! Кое что полезное обнаружил! Вот только у меня лампы по 1000Вт В таблице чтото таких не увидел! А есть ли прибор которым можно измерить ослепленность?
-
Недавно тоже задавался вопросом слепящего действия светильников.Мне помогло это:
ДБН "Искуственное и естественное освещение":
4.26. Показатель дискомфорта, нормируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках по таблице 2, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,5 м от пола.Показатель дискомфорта не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойную высоту установки светильников над полом. Коэффициент пульсации следует принимать по таблице 2.
Может это вам подойдет?
-
У меня спортплощадка под открытым небом, так что с длинной помещения и торцевой стеной вряд ли получится аналогию провести!Но за ДБН спасибо!Почитаю может что полезное найду!
-
Здравствуйте. Для прожекторов ось прожектора не должна быть меньше 27 градусов к горизонту.
-
Тоесть если угол не меньше 27 градусов то и ослепленность будет в нормированых приделах???!!! Как то не очень верится! Подскажите где о таком можно прочитать?
Может ктото таки подскажет как на существующем поле измерить слепящий эффект (ослепленность,коэффициент ослепленности)? Какойто прибор есть? Нашел для измерения яркости. Может исходя из значения яркости можно вывести и коэффициент ослепленности??
-
S — коэффициент ослепленности, равен отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения. Так что если можешь измерить яркость,то определишь. Вот тут тоже обсуждали эту тему: http://proekt.by/svetotehnika/osleplennost_i_kak_ee_raschitat_izmerit-t5449.0.html (http://proekt.by/svetotehnika/osleplennost_i_kak_ee_raschitat_izmerit-t5449.0.html)
-
Спасибо за ссылочку уже читал! :thumbsup:
Вот нашел формулу для S=V1/V2. Только не совсем понимаю как получить V1 и V2.
V1 - видимость объекта наблюдения при экранировании источников света.
V2 - видимость объекта наблюдения при наличии блеских источников света в поле зрения.
Если не сложно разъясните по выше упомянутым коэффициентам! В особенности про экранирование и блеские источники света???!!!!
-
Если тупо...я думаю так: измерять яркость необходимо при следующих ситуациях: 1 ситуация когда источник света чем-то прикрыт(это необязательно делать вблизи светильника!-все зависит от размеров рабочей зоны человека),таким образом,что отсутствует слепящий эффект (т.е. человек ясно разбирает цветопередачу на рабочей поверхности(на рабочем месте) и ему не создает дискомфорта ослепляющее действие источника света... 2 ситуация когда источник света ничем не прикрывается и источник света оказывает слепящее действие.
-
Тоесть если угол не меньше 27 градусов то и ослепленность будет в нормированых приделах???!!! Как то не очень верится! Подскажите где о таком можно прочитать?...
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "tial"
Посмотрите для начала ВСН 1-73 "Нормы электрического освещения спортивных сооружений" раздел IV. ОГРАНИЧЕНИЕ ОСЛЕПЛЕННОСТИ, и привожу оттуда цитату:
" 37. При верхне-боковом освещении открытых спортивных сооружений осветительные приборы должны устанавливаться на высоте не менее 10 м. При этом угол между поверхностью сооружения и перпендикулярном, опущенным из оптического центра осветительного прибора на продольную ось сооружения, должен быть не менее 27°." Конец цитаты.
Если ось прожектора будет менее 27 градусов к горизонту, то как раз и будете слепить спортсменов (по аналогии - как фары встречных авто) А в общем для разных спортивных площадок разные требования по освещенности. В ВСН 1-73 все как раз и расписано подробно. Но это не вся информация, необходимая для проектирования освещения спортивных площадок. Начните с ВСН1-73 а затем поиск по интернету.
С уважением.
-
вот еще документик...тут есть про открытые площадки немного...
-
Спасибо OBON что ткнули пальцем! :thumbsup: Этот ВСН у меня был, вот только видимо читал не внимательно! Еще раз спасибо! Я честно говоря не проектирую, а пытаюсь разобраться с тем что мне насчитали проектировщики!)) Так как по проекту возникли некоторые сомнения! Увидел еще несколько интересных моментов,завтра буду общаться о них с проектантом!