Добрий день
Поділіться будь-ласка кресленнями по яких можна прив'язати мачтову КТП до 250 кВА, або підскажіть типовий проект.
-
http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html (http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html)
-
А є щось Українське такого ж типу. І підскажіть які заводи постачають мачтові КТП бажано наші?
-
Может пригодится, кинул в архив типовой (правда российский) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1509 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1509)
Производитель: http://www.uea.com.ua/plsubst (http://www.uea.com.ua/plsubst), еще одни (хотя мне Хмельницкий нравится больше): http://www.valon-a.org/Products.html (http://www.valon-a.org/Products.html)
Вот типовой еще (но он до 160): http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=283 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=283)
-
Замовник хоче мачтову КТП на двох залізобетонних опорах (я вибачаюсь вона напевне називається "столбова", а не мачтова і Хмельницький такі випускає до 250 кВА тільки на одній опорі)
-
"Южная электротехническая компания"
http://uek.odessa.ua/catalog?i=16 (http://uek.odessa.ua/catalog?i=16)
Есть одно и двух столбовая.
-
Я не видел столбовые КТП на 250кВА, хотя смотря какой столб брать за основу, сами ставили (и изготовляли) столбовые до 63кВА.
-
Саме що цікаве - ЮЭК робить до 63 на одній опорі, від 63 до 250 на двох опорах, а хмельницький до 250 кВА на одній опорі СВ 105 (трансформатор на 250 кВА важить біля однієї тони з маслом)
-
г.Хмельницкий. Мы производители КТП, ВНР, разеденителей, РЛНД, привода. 0979631071