Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: il85 від 23 Лютий 2011, 18:09:25

Назва: Живлення споживачів першої категорії
Відправлено: il85 від 23 Лютий 2011, 18:09:25
Добрий день!
Підскажіть чи можна живити споживачі першої категорії одним кабелем. Ситуація така - є двохтрансформаторна підстанція (ІІ категорія електропостачання) з ТП до ДЕС іде два кабелі (від обох секцій). ДЕС ІІ степені автоматизації з АВР на вводі стаціонарної установки. Від ДЕС до протипожежної насосної іде один кабель в траншеї. Чи так правильно? І які вимоги по живленню споживачів першої категорії в таких випадках (як резервувати лінію живлення).
Назва: Re: Живлення споживачів першої категорії
Відправлено: tuilri від 23 Лютий 2011, 20:58:05
il85,  ну вообще делают так - один кабель от основного источника питания и один кабель от резервного на щит пожарной насосной(со встроенной схемой АВР)