Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: vitalianec від 17 Лютий 2011, 10:47:54
-
Добрый день!
Столкнулся с задачей:
Спроектировал ВЛ-10 кВ, КТП 250 кВА мачтовую, согласно ПУЭ установил грозорозрядники. Дад проект пожарникам (так недо :)).
Они начали вещать, что мне нужна лицензия от МНС на грозозащиту ЛЭП. =-0
Кто с этим сталкивался, я, лично первый раз слышу... помогите, пожалуйста!!!
-
Они начали вещать, что мне нужна лицензия от МНС на грозозащиту ЛЭП
На Украине нужна:
НАПБ Б.07.016-2009 Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов
Введены в действие приказом МЧС Украины 25.12.2009 № 886
Зарегистрированы в Минюсте Украины 21 января 2010 г. за № 60/17355
С изменениями, внесенными согласно приказу МЧС № 535 от 09.07.2010 г.
Цитата из этого НАПБ:
"К средствам противопожарной защиты относятся системы пожарной сигнализации, пожаро-тушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, по-жарного наблюдения, первичные средства пожаротушения, устройства для защиты зданий и сооружений от разрядов молнии, огнезащита конструкций (материалов, изделий), огнепреграж-дающие устройства (двери, окна, люки, занавесы (экраны), клапаны с нормированными предела-ми огнестойкости);"
-
Они начали вещать, что мне нужна лицензия от МНС на грозозащиту ЛЭП
На Украине нужна:
НАПБ Б.07.016-2009 Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов
Введены в действие приказом МЧС Украины 25.12.2009 № 886
Зарегистрированы в Минюсте Украины 21 января 2010 г. за № 60/17355
С изменениями, внесенными согласно приказу МЧС № 535 от 09.07.2010 г.
Цитата из этого НАПБ:
"К средствам противопожарной защиты относятся системы пожарной сигнализации, пожаро-тушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, по-жарного наблюдения, первичные средства пожаротушения, устройства для защиты зданий и сооружений от разрядов молнии, огнезащита конструкций (материалов, изделий), огнепреграж-дающие устройства (двери, окна, люки, занавесы (экраны), клапаны с нормированными предела-ми огнестойкости);"
Грозоразрядники на ЛЭП устанавливаем для защиты оборудования от импульсных перенапряжений, вызваных ударом молнии, но никак не от пожара, и это регламентируется ПУЭ, так каким макаром пожарники прилагаются к ПУЭ???, обьясните пожалуйста!!!. Тогда просто получается, что контур заземления проектируемой КТП тоже должна разрабатывать фирма с лицензией от МЧС??? По-моему просто бред...
-
vitalianec, насчет бреда с лицензированием я с Вами согласен. Попробуйте разъяснить пожарнику, что Вы выполняете не молниезащиту здания или сооружения, а защиту оборудования от повреждения в этом здании или сооружении. Само же здание или сооружение (при нормативном требовании ДСТУ Б В.2.5-38:2008) будет защищено устройством молниезащиты, которое и выполнит организация, имеющая лицензию.
В качестве аргументации можно указать, что Ваши разрядники по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (п.1.1) относятся к промышленным коммуникациям, ссылка на которые отсутствует в лицензионных условиях.
Удачи!
-
vitalianec, традиционно в дополнение к высказаному глубокоуважаемым Виктором, добавлю: уберите "молния", "грозо" и замените на, скажем, устройство/элемент защиты от перенапряжений и т. п. ;)
-
всем пока спасибо beer
-
Спасибо, ребята! У меня тоже пожники пытались забить "гвоздь", но я в пояснилке сослался ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (п.1.1) - как рукой сняло!
-
Ну тут вони звісно загнули, проте ДСТУ Б В.2.5-38:2008 регламентує в деякій мірі захист обладнання в будівлях і спорудах від вторинних проявів блискавки див. розділ 8.5 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) (ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
Проте даний захист ні в якій мірі неможна розглядати окремо від основних розділів електропостачання (зазвичай пожежники хочуть щоб все що їх стосується видавалось окремими альбомами).
offtop: це так, доповнення до всього вище сказаного.