На дах його.І довго він там буде ? Знімуть дуже скоро .
А если нужно управлять освещением в длинном коридоре? Та же ситуация с миганием получается.
Где их устанавливать для правильной работы? Ситуация следующая: имеется лестничная клетка (на 3 этажа) с окнами, по нормам необходимо автоматическое управление освещением. Монтажники не смогли для его установки найти место установки с необходимыми условиями. В результате при включении светильника, он фиксирует повышение освещенности и тут же выключает свет, через 10-30 сек его опять включает. Таким образом начинается постоянное мигание. Вопрос, что нужно заранее предусмотреть для установки таких фотодатчиков? То что нужно избегать прямых попаданий света было озвучено, но не всегда есть куда их спрятать. Интересны Ваши мнения и размышления.Вообще то странно, что собираетесь управлять лесничным освещением с помощью фотодатчика (или сумеречного реле). Обычно сумеречные реле используются для наружного освещения (фасады, улица, реклама), поэтому они не вычитают спектр искуственного освещения. Естественно будет моргать. Ну есть конечно варианты сумеречных реле с выносным фотодатчиком, но это кабель, место установки, вывод кабеля и пр. Да и не дешевые они.
Вообще то странно, что собираетесь управлять лесничным освещением с помощью фотодатчика (или сумеречного реле).а как же любимый ДБН В.2.5-23-2010
При использовании датчиков присутствия и астрономических реле противоречия ДБН В.2.5-23-2010 не будет.Вообще то странно, что собираетесь управлять лесничным освещением с помощью фотодатчика (или сумеречного реле).а как же любимый ДБН В.2.5-23-2010Spoiler (click to show/hide)