Есть маленькая нефтебаза 1970 на базе установлен трансформатор масляный мощностью 400кВа в процессе эксплуатации произошла модернизация оборудования и увеличение мощности теперь возникла проблема пусковых токов и просадки напряжения в момент пуска насосов 75кВт, 55 кВт. Стал вопрос о замене трансформатора на более мощный. Как это всё обосновать с практической и теоретической точки зрения.
Интересует соотношение мощности пусковых токов двигателя и мощности трансформатора как расчитать, перечень оборудования прилагаеться.
-
Игорь Бог, а может стоит установить плавный пуск или частотники для запуска двигателя. Мне кажется это дешевле будет, чем менять трансформатор.
-
соотношение мощности пусковых токов двигателя и мощности трансформатора как расчитать
Небольшая програмка для расчета
-
Изменением схемы включения обмоток электродвигателя на период пуска можно обойтись без замены тр-ра.