Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Бригадир від 06 Лютий 2011, 08:45:19

Назва: RM-6
Відправлено: Бригадир від 06 Лютий 2011, 08:45:19
В ДБНе и ПУЭ ячейки среднего напряжения в ТП нужно размещать в отдельных помещениях (отдельно от другого оборудования). При применении КСО это понятно. А что вы скажите по поводу сильнозащищенных RM-6?
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Roman3R від 06 Лютий 2011, 15:11:15
ПУЕ і ДБН не вказують про захищеність комірок , одже ці вимоги відноситься до комірок любої конструкції .
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Бригадир від 06 Лютий 2011, 16:21:01
Опять нормы отстали. Хотя дураков хватает. :(
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 07 Лютий 2011, 16:25:56

Здесь все зависит от условий эксплуатации. Персонал, который имеет доступ в РУ-0,4кВ не всегда имеет допуск на напряжение выше 1кВ, а также очень часто РУ-0,4кВ находится на обслуживании владельца, а РУ-10кВ на обслуживании у облэнерго. Вот поэтому обычно РУ-10 и РУ-0,4 в разных помещениях, а вообщем то нормы не запрещают размещение РУ-10 и РУ-0,4 в одном помещении, но при определенных условиях:
ДБН В.2.5-23:2010
п.2.15 ".....Допускається розміщувати в одному приміщенні розподільні пристрої напругою вище 1 кВ, силові трансформатори і розподільні пристрої напругою до 1 кВ, що експлуатуються електропередавальною організацією і абонентом за умови, що розподільні пристрої напругою вище 1 кВ і силові трансформатори захищені від доступу до них персоналу абонента (наприклад, сіткою) або в разі, коли вони експлуатуються однією організацією."
ПУЭ
п.4.2.71 "....Допускается размещение РУ напряжением до 1 кВ в одном помещении с РУ
напряжением выше 1 кВ при условии, что эти РУ будут эксплуатироваться одной
организацией
."
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Бригадир від 07 Лютий 2011, 16:32:32
Т.е. в принциеп можно в одном помещении?
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 26 Грудень 2011, 11:13:12
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, VIP-30/35 идут со стандартными трансформаторами тока? Если да, то с какими коэффициентами трансформации? Или при заказе можно указать нужные по проекту!!!
Назва: Re: RM-6
Відправлено: 3oloS від 26 Грудень 2011, 16:43:04
VIP-30/35 идут со стандартными трансформаторами тока? Если да, то с какими коэффициентами трансформации?

Русс, по исходной информации по быстрому могу привести следующее:
Quote (selected)
3. При заказе реле защиты трансформатора яч. RM6 (функция «D») необходимо заказывать следующие датчики тока:
- для реле VIP30 датчики тока CRc (500/1) с двумя диапазонами токов 8÷80 А (вывода S1-S2) и 20÷200 А (вывода S1-S3)
см.стр.19 Выпуск № 10 - Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1160)
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 27 Грудень 2011, 11:43:21
Добрый день! Еще раз хочу поднять вопрос по предыдущему от меня СМС!
Помогите, пож., расставить все точки над "И" - делаю это первый раз. вопросы в файле. Жду замечаний и особенно помощи, т.е. предложений. Да, еще Заказчик хочет ставить на КЛ-10кВ ОПН. Могут ли они разместиться в нижней части RM6, в отсеке подключения кабеля?
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 29 Грудень 2011, 11:04:20
Здравствуйте! Уважаемые представители помогите подобрать (проверить) реле защиты (VIP) и настройки!
1)Тр-р 1000 кВА; Iн=58А - реле VIP-300LH c Ringmaster 200/1 (20-100А),Is=64А?
2)Линия 10кВ,S=4МВА,Iн=220А - реле VIP-35 с СRc 200/1 (20-200А),Is=1,2*200А?
Вопрос в правильно ли сделан выбор.
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Maksym від 04 Січень 2012, 23:03:45
Добрый день!
Несколько предложений:
1. КЛ защищаются функцией B (выключатель 630 А) с реле защиты VIP-300. (VIP-300 предназначены для защиты КЛ и имеют более широкий выбор кривых и уставок по сравнению с VIP-30 (35)).
2. Нужна-ли защита трансформатора от замыкания на землю? В большинстве случаев достаточно только защиты от междуфазных КЗ, что реализовывается на функции D (выключатель 200 А) с реле защиты VIP-30. Если же защита от замыканий на землю нужна, установку реле защиты VIP-35 необходимо дополнительно указать в опросном листе.
3. Вся комутация в RM-6 совершается в елегазе, в следствие чего перенапряжений не возникает. Поэтому в установке ОПН нет необходимости, но, если заказчик все-же хочет установить ОПН, необходимо заказать ячейки с увеличенным кабельным отсеком, и Т-образные адапторы, с опцией доп. установки ОПН.
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 12 Січень 2012, 12:25:43
Добрый день! Но ведь нет запрета применения VIP-30(35) для защиты КЛ - нужна кривая DT?
Просто, на сколько я понял, что при применении VIP-30(35) - не обеспечишь селективность по времени срабатывания! Вот что у меня получается (см. прилож. файл)! Буду очень рад помощи в замечаниях!!!
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 12 Січень 2012, 18:29:46
Видится несколько замечаний:
1. При такой схеме построения 10кВ вы имеете ІІ-ю категорию электроснабжения для ТП1,2,4 и никогда для них не сможете обеспечить І-ю категорию по 0,4кВ (для пожарки ит.д.), т.к. при пропадании одного ввода от ПС (когда у Вас кольцо разомкнуто на секционнике ТП2), ТП1 остается вообще без какого либо питания по 10кВ и АВР по 0,4кВ ничем не сможет помочь. Если нужна І-я категория по 0,4кВ без двухлучевки не обойтись.

2. На VIP35 селективность в данной цепи не обеспечить никак.

3. Поскольку применяется кольцевая схема, которая работает с разомкнутым плечом, нагрузки и уставки реле защиты должны изменяться в зависимости от места размыкания кольца (на ТП1 или ТП2 или ТП4). Вопрос в том, будел ли их кто-то изменять при изменении места разрыва кольца? Сомневаюсь. Поэтому такие цепи строят на выключателях нагрузки без каких либо реле защиты, а защита остается только на фидере ПС10кВ.

4. Если предыдущие пункты не важны, и есть желание ставить защиту фидеров, то взяв за основу Вашу схему, я бы во-первых, использовал бы VIP300 (чтобы была возможность играться с временными задержками), во-вторых, РЗ1 и РЗ3 расчитывал бы на нагрузку 6х1000КВА, РЗ2 и РЗ4 на нагрузку 4х1000КВА.

5. Кстати, не заметил в Ваших расчетах уставок РЗ, выбора уставок при работе в аварийном режиме. Или трансформаторы не предполагают взаиморезервирование?
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 13 Січень 2012, 10:55:37
Спасибо за замечания - очень кстати :thumbsup:
1 Реле заменил на VIP-300.
2. На счет категории - устал доказывать что она не I, а II как Вы и говорите - в целях экономии на кабеле, будет все таки однолучевая схема, хотя с самого начала я делал двух лучевую схему.
3. Трансов в каждой ТП по 2-ва шт. (сухари), но один из них в холодном резерве (желание Заказчика).
4. Уставки в ремонтных режимах есть, кто их будет перенастраивать - КАЧЕЛИ ЗАКАЗЧИКА (Все ТП будут находиться на его балансе).
Спасибо,что тратите время на мои мемуары  :D :thumbsup:
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 13 Січень 2012, 13:34:39
В принципе, можно оставить и такой вариант, и в результате мы будем иметь только отсечку.
Но я бы все таки I>> не отключал и тоже сделал бы селективность по времени, а вот DT заменил бы на RI, SI, VI, EI и также селективность по времени. В итоге мы имеем МТЗ + отсечку, тем более, что это все уже есть в реле.
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 13 Січень 2012, 14:30:25
Я Вас понял, на счет кривых  beer Спасибо за замечания и помощь :thumbsup:
Вот только еще один вопросик   I>> по какому принципу выбирается - max значению ТКЗ возле реле? :-[
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 13 Січень 2012, 16:42:57
В принципе, все уставки срабатывания защит от КЗ проверяются по минимальному току КЗ в конце защищаемого участка. I>> для РЗ1 я бы выбирал по минимальному току КЗ в конце второго участка (точка К2.4) и селективность делал бы по времени (так называемое "дальнее резервирование" защиты).
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 26 Січень 2012, 11:11:18
Добрый день! Подскажите ПЛИЗ, для подключения кабеля к RM6 в проекте нужно подобрать муфты или там предусмотрен другой подход?
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 26 Січень 2012, 13:15:57
Да, надо подбирать муфты и адаптеры. Мы рекомендуем использовать Tycoelectronics (Raychem), но есть и другие аналоги. В каталоге эта информация есть.
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 26 Січень 2012, 14:10:04
sankas , У меня алюминий 3(1х240/50) шитый полиэтилен через ОПН (в RM6) - если по каталогу получается RICS-EPKT (под болт), правильно? И еще вопросик - ОПН будут входить в поставку с RM6, если просто прописать, что они там нужны не подбирая тип и производителя?
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 26 Січень 2012, 17:54:58
1. Вообще, обычно ОПН в RM6 не ставятся (это не вакуумник), а грозовых перенапряжений в кабельных сетях нет. Для случая подключения RM6 кабелем, который является просто кабельной вставкой между воздушкой и РУ-10(6)кВ, ОПН обычно ставят в месте перехода ВЛ в КЛ.
С другой стороны, ОПН также можно поставить и в RM6, но есть нюансы - адаптеры заказываются с возможностью подключения ОПН, для некоторых типов адаптеров (или других производителей) необходимо заказывать RM6 с углубленным кабельным отсеком.
По маркировке лучше посмотреть англоязычный каталог на RM6 2011г, там есть варианты для ОПН (например, RICS+EPKT RDA 12), или спрашивать производителя муфт и адаптеров.

2. Шнейдер ОПН в составе RМ6 не поставляет. ОПН может заказываться комплектом с адаптерами. Здесь можно кое-что по ним почерпнуть:
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 14 Лютий 2012, 17:30:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоимость RDA-12
Назва: Re: RM-6
Відправлено: sankas від 15 Лютий 2012, 10:18:59
Шнейдер не поставляет кабельные аксессуары, стоимость RDA-12 надо спрашивать у производителей муфт и адаптеров, например Tycoelectronics (Raychem).
Назва: Re: RM-6
Відправлено: Русс від 04 Серпень 2014, 17:50:46
Добрый день!
В каталоге 2012 года на RM 6 есть такое понятие реле VIP 40 (45,400) - вопрос: какое их отличие от VIP 30 (35,300)?
Если есть отличия, то где искать инструкцию на них?
Спасибо!
Назва: Re: RM-6
Відправлено: 3oloS від 05 Серпень 2014, 12:33:19
где искать инструкцию на них

есть только на английском
http://mt.schneider-electric.be/Main/RM6/instructions/NRJED311206EN.pdf (http://mt.schneider-electric.be/Main/RM6/instructions/NRJED311206EN.pdf)
http://www.global-download.schneider-electric.com/mainRepository/EDMS_CORP6.nsf/69f5d72c7a0cf811c12573d800389503/ed886794bdc56a72852579ec005f8cf5/$FILE/NRJED111125EN(web).pdf (http://www.global-download.schneider-electric.com/mainRepository/EDMS_CORP6.nsf/69f5d72c7a0cf811c12573d800389503/ed886794bdc56a72852579ec005f8cf5/$FILE/NRJED111125EN(web).pdf)