Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Sharfik від 02 Лютий 2011, 09:50:44

Назва: Станки
Відправлено: Sharfik від 02 Лютий 2011, 09:50:44
На какие станки, компресоры, установки дымоудаления передвижные.. стоит ставить аппарат с регулируемой тепловой защитой?

На стационарные напольные станки, имеющие свой шкаф понятно не надо, в шкафу защита для них предусмотрена.
А вот к примеру станок настольно-сверлильный, в общей массе имеет внешний вид с парой кнопок Пуск\стоп и все. Защиты у него своей нет?
Назва: Re: Станки
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2011, 10:19:40
Защиты у него своей нет
На линии питания такого станка должна быть защита .
Назва: Re: Станки
Відправлено: Sharfik від 02 Лютий 2011, 12:09:14
Защита может быть Автоматический выключатель, а может быть автомат защиты двигателя.. с регулируемой под движок тепловой уставкой... вот в этом и вопрос. Кому из станков нужно при запитке их ставить  с ругулировкой автомат.
Назва: Re: Станки
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2011, 12:21:54
может быть автомат защиты двигателя
ПУЭ .
5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами.

Вам необходимо выполнить защиту линии к станку . Защита двигателя нетребуется .
Назва: Re: Станки
Відправлено: Sharfik від 02 Лютий 2011, 18:25:29
может быть автомат защиты двигателя
ПУЭ .
5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами.

Вам необходимо выполнить защиту линии к станку . Защита двигателя нетребуется .
когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам

Защита двигателя требуеца. Сверлильный станок при нехватке мощности, заклинит в болванке, а значит будет перегрузка.
Вопрос в том, в каких станках защита есть, а в каких нет.
Назва: Re: Станки
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2011, 21:00:38
заклинит в болванке, а значит будет перегрузка
Настольно-сверлильный станок сверлит только в том случае , если человек , стояший рядом , нажимает на рукоятку , при заклинивании сверла отпускается рукоятка и нажимается кнопка "СТОП" , двигатель не успеет перегреться .