Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: erika24 від 01 Лютий 2011, 14:26:17

Назва: козловый кран
Відправлено: erika24 від 01 Лютий 2011, 14:26:17
 :) может у кого то был проект подключения козлового =-0 крана, может быть че нибудь посоветуете ::), еще лучше посмотреть :-[ заранее спасибо
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Aleks62 від 05 Лютий 2011, 15:25:52
В нормальных помещениях можно использовать троллейный шинопровод. В пожаро- и взрывоопасных помещениях краны, как правило, запитывают с помощью гибкого кабеля. Для питания козловых кранов используют кабель КРПТ, но прокладывают его по земле в деревяном коробе.
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: lepricon від 09 Березень 2011, 22:43:27
або в лотку, який знаходиться біля рельс крана (в нас КС-50). правда тут головне так розташукати кабель, щоб після багатьох перегинань(коли кран рухається вперід-назад кабель перегинається) він не переламувався. ми за 2 роки 3 рази його міняли. особливо зимою при -30 ((( :-[
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Andrey59 від 09 Березень 2011, 23:49:43
2.6.8.  Козловые  краны  с  кабельным  токоподводом  должны  оснащаться  кабельным  барабаном  или  другими  устройствами  для  сбора  или  укладки гибкого  кабеля.  Для  кранов  групп  режима 1К - 4К  по  согласованию  с  потребителем допускается токоподвод с непосредственным креплением кабеля  к крану.
ГОСТ27584.
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Бригадир від 06 Вересень 2011, 15:10:28
А подскажите марку кабеля сечением 4*10, для кранбалки оснащенной системой кабельных тележек.
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Сугор від 06 Вересень 2011, 15:33:41
А подскажите марку кабеля сечением 4*10, для кранбалки оснащенной системой кабельных тележек.
Бригадир, по идее, должен быть КГ
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Aleks62 від 06 Вересень 2011, 16:24:00
Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение , сеч. 4x10 мм КГН-0,66 кВ ГОСТ 13497-77* ЧПТП «Технотон ТМ»
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Бригадир від 06 Вересень 2011, 19:44:00
по идее, должен быть КГ
Я думал, что его уже не выпускают. :o
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: tvagel від 27 Серпень 2012, 11:34:10
Занимаемся проектированием,  контролем грузоподъемного оборудования.
Имеется в наличии большая база проектов (по которым изготовлялись, изготавливаются ГПМ), чертежей, ТУ, схем, паспортов, инструкций по ГПМ
Изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт, экспертное обследование, освидетельствование кранов.
Неразрушающий контроль: VT, UT, MT, PT, ЕТ.
tvagel@rambler.ru
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: Elektronik від 06 Серпень 2013, 15:18:37
Могу порекомендовать кабель повышенной гибкости КПГ1У 4х10  http://kabel-s.ru/objects/18467 (http://kabel-s.ru/objects/18467) или КПГ2У 4х10 http://kabel-s.ru/objects/18413 (http://kabel-s.ru/objects/18413). КГН действующий, производят, а вот популярный ранее кабель КРПТ снят с производства.
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: grossel від 06 Серпень 2013, 18:17:28
Вместо КРПТ выпускают КГ ТУ У 31.3-13638750-002-2002, аналогичный КГ кабель КГН, отличие-резиновая маслостойкая оболочка не распостраняющая горение, ТУ У31.3-13638750-002-2002. Недостаток для подключения кран-балок, козловых и башенных кранов- нужен трос сопровождения.
Назва: Re: козловый кран
Відправлено: рустем від 09 Серпень 2018, 21:34:11
Всем привет вот монтирую электрическую часть козлового крана провода идут в метало рукаве. что скажете метало рукав  лучше крепить на скобах просверлив швелера или приворить пруток 5мм и согнув его зацепить на кран